高层变频系统水压不稳求助
liuzaixi18
liuzaixi18 Lv.2
2010年01月09日 20:12:10
只看楼主

我们小区是用的上海东方泵业的变频系统供水,在末端出现水压不稳现象,有时断流。厂家的技术人员说变频转工频时有几秒钟时间,造成水压不稳,并且告知这是普遍现象。经过厂家调试后断流没有出现,但是水压相当不稳,压差有15米(1.5Mpa)。厂家说只能这样了。经过设计院分析也找不到原因。并且该变频设备相当耗能,提升一升水达到2.4度电左右。不知道各位碰到过此现象没有,怎么解决?凭我个人感觉变频供水是伪科学,即不稳压也不节能。 

2010年01月10日 15:48:56
2楼
可能是变频器有问题吧?!可能。
回复
imwxj
2010年01月10日 21:20:25
3楼
立管系统顶端有没有设置自动排气阀?有时末端气体排不净,气压会作怪的。
回复
w-jwei
2010年01月11日 08:51:51
4楼
支持3楼,有可能是气压做怪!!
回复
hl_7403
2010年01月11日 11:51:49
5楼
xuexi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
pegion
2010年01月11日 13:56:44
6楼
市场上的变频给水系统产品质量让人不敢恭维,差别太大了!
楼上几位兄弟说的气压问题倒是有可能,不过如果是气体未排干净,一般都伴随有噪音,有时候还挺大的噪音
回复
xia510231
2010年01月11日 19:04:53
7楼
并且该变频设备相当耗能,提升一升水达到2.4度电左右?
楼主应该是笔误吧
回复
liao79
2010年01月11日 20:17:50
8楼
我也是有这样的怀疑,1升水要2.4度,那一吨就是2400度罗,深圳1度电0.68元。
回复
自来水
2010年01月12日 10:55:02
9楼
变频供水只是相对不变频节能而已。
回复
haigangwang
2010年01月12日 16:30:39
10楼
变频供水相对于不变频是节能的(不变频也就是工频泵+回流设计。傻子才这么设计),但相对于高位水箱重力供水是很费能的,1吨水要2.4度在高层住宅时有可能的。厂家都是拿着这个混淆的概念在推销产品。所以选择变频系统时一定要负责。但水箱有一个问题就是二次污染。看如何考虑了

[ 本帖最后由 haigangwang 于 2010-1-13 12:37 编辑 ]
回复
haigangwang
2010年01月12日 16:34:14
11楼
至于压力不稳定的问题,建议采取末端稳压,把压力传感器设置在管网最不利点,稳定最不利点压力,看是否可以减小变频泵变化幅度
回复