商场和内走廊可以同一个排烟系统吗?
ltk163
ltk163 Lv.3
2010年01月09日 14:42:14
来自于通风排烟
只看楼主

一个大型商场,多层商场共用一个排烟系统,同一层商场分开南北两个铺位,中间隔一条内走廊,内走廊面积也很大(2000平方米)。内走廊是不是一定要独立排烟?能否和商场排烟系统共用,按系统的一个防烟分区设计。如果要每层独立排烟,全排的话排烟量很大,如果各层内走廊共用一个系统,乘以120m3/h.m2,也很大风量,所以内走廊能否也划分防烟分区??

2010年01月09日 14:50:36
2楼
未命名.jpg
以上是商场的布局
回复
ltk163
2010年02月13日 11:14:24
3楼
这个问题很难吗?
回复
cnbbzz
2010年02月13日 23:34:43
4楼
不难,以前没看见
1、商场防烟分区面积比较大的,因为商场一般有吊顶,不能按梁分割;而商场装修不可能允许到处都是挡烟垂壁,因此防烟分区还是比较大。
2、排烟系统横向不可以跨越防火分区,商场和走道可以一个系统。
3、单个防烟分区可能排烟量太大,一般立多个竖井分担。
4、中庭回廊与中庭挑空区域应为不同的防烟分区,分系统设置排烟。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-2-14 20:12 编辑 ]
回复
laotian802
2010年02月22日 10:12:08
5楼
学习了,多谢LZ:lol
回复
mashimara1
2010年02月22日 14:07:40
6楼
原来这么分比较好
回复
hnxiongwu2976
2010年03月05日 10:12:57
7楼
中庭应单独设排烟系统,不能和商场合用排烟;商场和走道可以合用一个排烟系统,走道也是可以划分为几个防烟分区的。
回复
problom
2010年03月10日 17:06:43
8楼
那么系统排烟量如何计算呢,看图纸里面是四个分区一个分区有1000多平方好像,规范上是说500平方一个防烟分区,那么这个系统怎么计算呢?一个分区要几个排烟风机呢?
刚接触排烟不太懂,请指教

[ 本帖最后由 problom 于 2010-3-10 17:07 编辑 ]
回复