问个KYN28的问题,目前接到一个单,2台柜,进线柜+计量出线柜,出线柜手车是计量手车(2CT+3PT),进线柜是断路器,断路器前段还有PT车(操作PT+避雷器),断路器后端也是柜体上端有2CT保护测量,帮忙出个方案,是不是有同柜2手车的方案,电缆进线怎么接,还有CT装手车上端有问题吗,电缆下进下出,谢谢.一、计量柜:一般由电力部门出方案,而且必须按他们的要求做。计量柜内装二台电流互感器,三相电压互感器。余事后述
一、计量柜:一般由电力部门出方案,而且必须按他们的要求做。计量柜内装二台电流互感器,三相电压互感器。余事后述
二、进线柜:按上面说的,是带线路PT(避雷器)的断路器柜,线路PT可以放在断路器室的下方,在电流互感器下铜排上做接插头,三相PT的相间需用绝缘板隔离开(防止电弧在相间短路),二次插头象断路器一样做。能不能装下避雷器,要看情况了。
三、上面说的“计量出线柜”是不是有误?计量柜不能作其他用。这二个柜是否并排安装,如是,则会出现母线上下进出的问题,通常电力部门会要求“计量柜”装在进线柜前面,这样就是“计量上进线,进线(柜)下进线”,然后返到上部主母线。电源在计量柜上进线是否可以?