求助:关于PC级双电源的短路保护
chineseswb
chineseswb Lv.3
2010年01月09日 09:05:58
只看楼主

图纸设计为:PC级双电源+KB0 控制消防风机现因成本考虑,把KB0更换为微断+接触器+热继组合问题:因为PC级双电源是不带短路保护功能,现考虑更换为CB级,是否更为合理。(GB/T里面有要求消防用双电源需使用PC级,但是PC级又需要短路保护)在不需要增加元气件的情况下:使用PC级双电源还是使用CB级双电源。是否有国标规定谢谢!

图纸设计为:PC级双电源+KB0 控制消防风机

现因成本考虑,把KB0更换为微断+接触器+热继组合

问题:因为PC级双电源是不带短路保护功能,现考虑更换为CB级,是否更为合理。(GB/T里面有要求消防用双电源需使用PC级,但是PC级又需要短路保护)

在不需要增加元气件的情况下:使用PC级双电源还是使用CB级双电源。是否有国标规定

谢谢!
wj_lyq0615
2010年01月09日 14:12:46
2楼
双电源的进线侧有断路器吗?
回复
chineseswb
2010年01月11日 13:34:43
3楼
没有啊
回复
wengwenxiang50
2010年07月23日 11:37:22
4楼
其实我查了所有规范,没有要求消防设备的ATS要用pc级的,pc级和cb级的区别就是短路保护的问题,消防设备供电要取消长延时跳闸功能就可以用cb级的,不过楼主的问题也很好解决,用pc级的也没问题,线路前端肯定有开关的,这里不用保护也无所谓,我说的是放射式供电方式
回复
lj99189
2010年08月06日 13:12:22
5楼
好学习了
回复
mx8585299
2010年08月06日 18:41:47
6楼
消防设备供电要取消长延时跳闸功能就可以用cb级的
这种话的意思是什么?PC级有长延时跳闸功能吗?消防设备供电有没有对双电源的切换时间有要求??
回复

相关推荐

APP内打开