换热站里的气候补偿器根据室外气温变化控制调节一次网上的电动阀,控制进入板换里的一次水流量,来控制二次网的水温,问题是:具体控制二次网的供水温度还是回水温度,这两者有什么具体区别,锅炉房一般是根据回水温度来烧的,换热站有这方面的具体要求吗?
换热站里的气候补偿器根据室外气温变化控制调节一次网上的电动阀,控制进入板换里的一次水流量,来控制二次网的水温,问题是:具体控制二次网的供水温度还是回水温度,这两者有什么具体区别,锅炉房一般是根据回水温度来烧的,换热站有这方面的具体要求吗?
2楼
有两个温度探头,一个采集水温,一个采集室外环境温度
然后在一个配套的控制仪内输入
y=kx+a
y可视为供水温度,当然有的人也喜欢用回水温度,我觉得二次是定流量泵则取供水,如果压差变频泵也可取供水 但是取回水的优点是用户采暖效果好,但能耗高,各有利弊 但考虑有控制仪再运算修正,可以随便取供回水任一
k,系数,自己揣摩推出或咨询厂家先定大概,最后据实精确
x室外温度
a修正值
大部分品牌的暖通控制仪至少可以支持一元一次运算目标值
[
本帖最后由 fsb427 于 2010-1-8 17:17 编辑 ]
回复
3楼
感谢二楼回答的这么全面,气候补偿器这东西有的是控制二次供水温度,有的是控制二次回水温度,搞的有点糊涂
回复
4楼
谢谢回答!学习中。
回复