零序电流互感器变比的选择
whb9501
whb9501 Lv.7
2010年01月08日 16:15:55
来自于变压器
只看楼主

10KV穿电缆的零序电流互感器,有50/1,50/5,还有150/1.15O/5等,这个变比怎么选?有人说LJ的没变比,LXK的有变比,为什么?请大家帮小弟解释一下

10KV穿电缆的零序电流互感器,有50/1,50/5,还有150/1.15O/5等,这个变比怎么选?有人说LJ的没变比,LXK的有变比,为什么?
请大家帮小弟解释一下
免费打赏
qiumofa
2010年06月04日 08:51:49
12楼
:victory:
回复
heyanming123456
2010年06月04日 11:06:36
13楼
:victory:
回复
gaolg2222
2013年01月17日 14:17:15
14楼
3楼说的很全面,我们一般都选二次侧是1A的。
回复
水轮发电机
2013年01月18日 08:49:19
15楼
学习了,谢谢!
回复
yixiaohanshui
2013年01月18日 23:05:39
16楼
学习了,感谢回答的同仁以及顶帖的朋友~
回复
swzjwzyq
2013年01月19日 14:07:05
17楼
回复
gzanhua
2013年02月24日 16:41:34
18楼
现在选择的还是5A的多,是10kV系统,一般选择100/5或150/5,其实零序有电流通过的时候电流一般不会过50A。
回复
东妞
2014年10月23日 11:06:03
19楼
学习了啊
楼主辛苦了
回复
bytiger
2015年12月20日 21:54:15
20楼
看了各位的解答,还是很糊涂:'(
回复
electricity
2024年11月11日 16:18:22
21楼

高压柜内走线的,零序CT变比:50/1 10P10 5VA, 或者50/5 10P10 15VA.

回复

相关推荐