10KV穿电缆的零序电流互感器,有50/1,50/5,还有150/1.15O/5等,这个变比怎么选?有人说LJ的没变比,LXK的有变比,为什么?请大家帮小弟解释一下
10KV穿电缆的零序电流互感器,有50/1,50/5,还有150/1.15O/5等,这个变比怎么选?有人说LJ的没变比,LXK的有变比,为什么?
请大家帮小弟解释一下
12楼
:victory:
回复
13楼
:victory:
回复
14楼
3楼说的很全面,我们一般都选二次侧是1A的。
回复
15楼
学习了,谢谢!
回复
16楼
学习了,感谢回答的同仁以及顶帖的朋友~
回复
17楼
回复
18楼
现在选择的还是5A的多,是10kV系统,一般选择100/5或150/5,其实零序有电流通过的时候电流一般不会过50A。
回复
19楼
学习了啊
楼主辛苦了
回复
20楼
看了各位的解答,还是很糊涂:'(
回复
21楼
高压柜内走线的,零序CT变比:50/1 10P10 5VA, 或者50/5 10P10 15VA.