柴油发电机的接地能不能与配电柜的保护接地相连?
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2010年01月08日 15:57:39
只看楼主

柴油发电机房与低压配电柜间贴邻,变压器至低压柜采用TN-C-S接地方式,那柴油发电机的工作与保护接地能不能和低压柜保护接地相连,然后再引下至基础接地装置?(有照明负荷,三相不平衡,变压器置于户外台架上)。希望大家不吝指教,在此谢过!

柴油发电机房与低压配电柜间贴邻,变压器至低压柜采用TN-C-S接地方式,那柴油发电机的工作与保护接地能不能和低压柜保护接地相连,然后再引下至基础接地装置?
(有照明负荷,三相不平衡,变压器置于户外台架上)。希望大家不吝指教,在此谢过!
免费打赏
nyuerlg
2010年01月20日 17:35:56
2楼
我也想知道这个答案
回复
xx_691214
2010年01月20日 20:54:51
3楼
将柴油发电机的N线,低压配电柜的N线排,PE排连接在一起,然后再引下至基础接地装置.出配电柜的N线,PE线不允许在有电气上的连接!个人看法,仅供参考.:handshake
回复
zhrq1963
2010年01月21日 07:33:16
4楼
我认为3#的朋友说的是正确的
回复
shideping
2010年01月21日 09:12:43
5楼
楼主的低压柜内应该是L1 L2 L3 PEN四个母排。现学现卖一下学习王厚余老师的《低压电气的设计安装和检验》的结果,发电机的N线应与低压柜的PEN排相连,发电机外壳的保护地也应与PEN排相连。
回复
mingqinai
2010年01月21日 09:20:48
6楼
:victory: :victory: 5楼!学习了
回复
q13871628685
2014年10月10日 15:26:12
7楼

5楼!学习了