1.“民电规”3.2.8 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 我个人认为:对于民用建筑来说的双电源应从规范的原意来理解,是指来自不同的两个10KV或以上的配电所(当然另一电源可以是发电机),满足一类二类负荷供电要求;每一个城市的10KV变配电所及以上的变配电所均应是从上一级配电所两个不同电源配电母线段引来; 至于区域电网或大电网我们可以不要去理解,因为每一个区域(区域电网这里俗指现有的华北、华南、华东等)电网均应已经考虑了两个区域的联网,就是本区域电网有故障,由另一个区域电网来保证;

1.“民电规”3.2.8 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
我个人认为:对于民用建筑来说的双电源应从规范的原意来理解,是指来自不同的两个10KV或以上的配电所(当然另一电源可以是发电机),满足一类二类负荷供电要求;每一个城市的10KV变配电所及以上的变配电所均应是从上一级配电所两个不同电源配电母线段引来;
至于区域电网或大电网我们可以不要去理解,因为每一个区域(区域电网这里俗指现有的华北、华南、华东等)电网均应已经考虑了两个区域的联网,就是本区域电网有故障,由另一个区域电网来保证;
2.“民电规”3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。双回路供电我认为应指本项目供电的10KV配电所范围内的不同母线、或这10KV配电所统一母线段下辖所带有2台变压器的不同变配电所内取电即可,即从该10KV配电所之下的两个不同的变压器取电既可以称之为双回路供电,且要求负荷末端切换;应该是满足二类负荷供电要求了;至于规范上的 “在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一回路6kV的架空线路或电缆供电”。可以理解为一路架空线路进行变配电供电,或为上一级10KV同一母线段引出两条电缆供电。
免费打赏
wangnianhua2008
2010年03月24日 21:46:52
12楼
双电源是指两个不同电源,当一路有故障另一路会自动投入,由两个变压器或者由发电机引来(针对电源故障。双回路是两个不同回路供电但不一定是由两路高压或者两个变压器引来,是两个供电回路(是指的线路故障)
回复
shit_
2010年03月25日 08:30:56
13楼
3楼都说错了,还有一堆人追捧
无知真可怕
回复
a5_a5
2010年03月25日 19:51:45
14楼
個人意見~
僅供參考~


雙電源: 係指供電來源處有兩個不同點(是供電源的說法)
雙回路: 係指負載端的供電來源有兩個不同綫路(是負載端的說法)
回复
stonewavecloud
2010年03月26日 23:48:15
15楼
容量2100KVA的变压器高压侧10KV,如何选择合适的电流互感器
回复
hcw5918
2010年03月27日 01:27:11
16楼
学习了
回复
monicali
2010年03月28日 19:26:30
17楼
学习了
回复
woshifeixingyuan
2010年03月29日 12:53:54
18楼
我觉得13楼的说的很正确
回复
monkeyboss
2010年03月29日 15:23:07
19楼
回复
choben
2010年04月06日 19:30:33
20楼
双电源供电,是指两个电源给负载供电,可以只用一个回路。比如两个电源接自动转换开关,开关后只接一个回路到负载。而双回路供电,是指同一个电源接两个回路至负载。两者所指不同,一个是防电源故障,而另一个是防线路故障,侧重点不同。