1.“民电规”3.2.8 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 我个人认为:对于民用建筑来说的双电源应从规范的原意来理解,是指来自不同的两个10KV或以上的配电所(当然另一电源可以是发电机),满足一类二类负荷供电要求;每一个城市的10KV变配电所及以上的变配电所均应是从上一级配电所两个不同电源配电母线段引来; 至于区域电网或大电网我们可以不要去理解,因为每一个区域(区域电网这里俗指现有的华北、华南、华东等)电网均应已经考虑了两个区域的联网,就是本区域电网有故障,由另一个区域电网来保证;
我个人认为:对于民用建筑来说的双电源应从规范的原意来理解,是指来自不同的两个10KV或以上的配电所(当然另一电源可以是发电机),满足一类二类负荷供电要求;每一个城市的10KV变配电所及以上的变配电所均应是从上一级配电所两个不同电源配电母线段引来;
至于区域电网或大电网我们可以不要去理解,因为每一个区域(区域电网这里俗指现有的华北、华南、华东等)电网均应已经考虑了两个区域的联网,就是本区域电网有故障,由另一个区域电网来保证;
2.“民电规”3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。双回路供电我认为应指本项目供电的10KV配电所范围内的不同母线、或这10KV配电所统一母线段下辖所带有2台变压器的不同变配电所内取电即可,即从该10KV配电所之下的两个不同的变压器取电既可以称之为双回路供电,且要求负荷末端切换;应该是满足二类负荷供电要求了;至于规范上的 “在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一回路6kV的架空线路或电缆供电”。可以理解为一路架空线路进行变配电供电,或为上一级10KV同一母线段引出两条电缆供电。