小弟是个新手,在一内湖游船上安装了一台20个KW的风冷模块机,现由于游船上发电机没有中性点,也就没有零线,跪求如何解决零线的问题!!!
小弟是个新手,在一内湖游船上安装了一台20个KW的风冷模块机,现由于游船上发电机没有中性点,也就没有零线,跪求如何解决零线的问题!!!
2楼
可以当作是隔离变压器那样用吗?
回复
3楼
船上供电那来的,是不是蓄电池逆变成三相电呢?诚然, 2楼说的加个隔离变压器,分出pe跟n线。
回复
4楼
发电机应该有中性线的,查一下吧。
回复
5楼
发电机没有中性点,发电机输出400伏电源后,220伏电源变电器提供三组110伏的电源,叠加后为220伏,供220伏电器用。我的设备要380伏电源,还要零线,电路板要检测三相电源,如果可以屏蔽三相检测,那就可以了
回复
6楼
個人意見(比較浪費)
加個三相隔離變壓器~
自行產生中性綫~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
7楼
呵呵,看来楼主要找设备厂家了
回复
8楼
如果发电机确实没有主性点的话,只有两个解决办法:
1。换发电机,换为有主性点的的三相发电机
2。换空调,换为使用单相电的空调。
加变压器的方法不可行!
回复
9楼
大多船上采用三相三线供电,发电机有中性点,只是没有引出来,最简单的方法是从发电机中引中性线出来用;其次是改空调的线路板;还有一个就是象6楼所说的加隔离变压器。
回复
10楼
加隔离变压器