请教漏电开关跳闸问题!
todu
todu Lv.3
2010年01月08日 11:36:44
只看楼主

我们一个项目用到紫外线消毒装置,紫外线灯管有六根。1、如果用四根灯管,漏电开关不跳,但是如果用六根就跳。2、甲方的电路有两级漏电保护,进我们的设备的TENGEN 35A(30mA,0.1ms)空开不跳,上一级的TENGEN 125A(50mA,0.1s)空开跳。3、启动紫外线消毒装置的瞬间跳闸,一旦启动之后,不会出现跳闸现象。4、进线是:3相4线,紫外线消毒装置用电220V。5、紫外线消毒装置的内部结构是:火线进线接三个3A保险管,连接3个飞利浦的EB-E236荧光灯电子镇流器,电子镇流器是一拖二,2×36W。

我们一个项目用到紫外线消毒装置,紫外线灯管有六根。
1、如果用四根灯管,漏电开关不跳,但是如果用六根就跳。
2、甲方的电路有两级漏电保护,进我们的设备的TENGEN 35A(30mA,0.1ms)空开不跳,上一级的TENGEN 125A(50mA,0.1s)空开跳。
3、启动紫外线消毒装置的 瞬间跳闸,一旦启动之后,不会出现跳闸现象。
4、进线是:3相4线,紫外线消毒装置用电220V。
5、紫外线消毒装置的内部结构是:火线进线接三个3A保险管,连接3个飞利浦的EB-E236荧光灯电子镇流器,电子镇流器是一拖二,2×36W。
6、线路也做了检查,不存在线路破损的问题。
希望各位出出主意,非常谢谢。
免费打赏
dgbyls
2010年01月08日 12:09:58
2楼
50mA小,建议换300~500mA
回复
lingxuct
2010年01月08日 12:58:02
3楼
“上一级的TENGEN 125A(50mA,0.1s)空开跳”,N线没经过这个开关。
回复
todu
2010年01月08日 14:42:00
4楼
楼上的兄弟,N线经过漏电开关。换用300mA~500mA的漏电开关的确能够满足要求,但是甲方是一个要求很严格的单位,漏电量是有统一规定的,每月定期进行漏电检测。
我的一个朋友是这么分析的:125A和35A的漏电开关故障动作时间都是30mA,但是漏电开关多少有点时间延误,所以50mA的漏电开关先跳。
回复
jnrain2012
2010年01月08日 14:53:26
5楼
同意楼上的意见,应该增加动作电流。。。。。。。
回复
whlandwq
2010年01月08日 17:24:48
6楼
我觉得应该把上一级的TENGEN分断时间设置长点,比如(50MA,0.3S)看行不
回复
红苹果
2010年01月08日 18:05:42
7楼
:lol
可能对开关样本可能还不熟悉,我没见过30mA, 0.1ms的漏电开关。。可能是我见识少。
一般低压开关分断动作一般最快才多少ms?

终端的用30mA 0.1S
(这一级的具体用多少mA的,查下这种灯具漏电流一般多大自己算算大概多少能行?)
上一级的用 50-100 mA 0.3S的,其实主要就是时间差问题。。。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月08日 19:45:45
8楼
恩,保护在选择性上 ,时间也要整定好,上一级大于下一级的
回复
gdx8785
2010年01月08日 19:56:53
9楼
如果确实如楼主所说线路不存在问题,那么即使按青苹果所说"上一级的用 50-100 mA 0.3S的......."也没用.因为这样估计末级30mA 0.1S的就该跳了
除非原"50mA,0.1s"的前一级开关本身质量有问题.

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2010-1-8 19:58 编辑 ]
回复