洁净手术室、厂房、GMP车间等冷负荷估算指标去多少好???

洁净手术室、厂房、GMP车间等冷负荷估算指标去多少好???
免费打赏
huo4476
2006年03月22日 17:28:53
42楼
建议还是根据实际情况计算,当然估算也要经常用,但估算也是在计算的基础上出来的.

另1000W/M2的也很正常,估计怀疑的是没遇上过.不知道你们做过光碟厂的没有?里面一排排吹塑注塑机,每台的发热功率都是NNKW,虽然都有冷冻水系统另外处理,但你的冷负荷没留足的话,夏天那里面就是一烘房.
回复
annot-yaoyao
2006年03月31日 14:09:31
43楼
我一般取300W~350W
回复
annot-yaoyao
2006年03月31日 14:11:00
44楼
如果是水濂柜机,看它的排风量是多少,送风量稍大于排风,使室内处于正压就OK
回复
zhuhaiduan2006
2006年03月31日 14:58:11
45楼
洁净室的负荷不能随意估算,只能细算.
怎样细算,就要拿出老师上课教我们的东东了.
回复
xiaoqiao114
2006年04月02日 13:35:59
46楼
我做电子厂房多点,电子厂房的冷负荷我遇到的都只有取到250W~350W左右,特别大的倒是少见,一般做的有带电镀,镍金等等都在350W左右。。。
回复
wanghuazhangdiaini
2006年04月02日 15:51:39
47楼
这种粗略的计算,在可研阶段还可以!作为涉及尽量不要估算!工艺不一样,要求不一样负荷就不一样
回复
zoulong526
2006年04月03日 15:47:08
48楼
我发现大家对冷量的估算都是很不清楚的,都是想到多少设计多少,是不是有点不准确?
回复
zoulong526
2006年04月03日 15:47:47
49楼
当然本人也是对这个方面比较头疼的事!
回复
zoulong526
2006年04月03日 15:47:58
50楼
回复
locust-520
2006年04月05日 17:01:31
51楼
怎么标准都不一样?都糊涂了,
回复

相关推荐