洁净手术室、厂房、GMP车间等冷负荷估算指标去多少好???
洁净手术室、厂房、GMP车间等冷负荷估算指标去多少好???
52楼
我觉得要看具体情况,因为功能太广了,指标也不全啊!!!!!!!!!!
回复
53楼
一般取300W/M²就行了,但还得看所是在南方还是北方
回复
54楼
计算是必不可少的。但是恒温恒湿系统允许波动范围比较小,需要在极短的时间内解决热负荷的峰值,才会出再冷量比普通系统大很多的情况。
回复
55楼
指标可以估算,但前提是亲自计算过多次后的经验数值
回复
56楼
我还是建议自己先好好算算在自己心里有底,搞净化的不同于一般的空调,我一般算的Ⅲ级手术室8~10kw(不含新风)Ⅰ级手术室12~12kw(不含新风),新风更好算,至于GMP厂房其实相差很大,一般的情况水剂相对固体要高些,也就200~250之间,其实象GMP厂房真正的运行就没什么再热了,基本上都是露点送风,没必要搞太大。
回复
57楼
要根据实际工艺来定,在药厂中如果是原料药,在不同的房间冷量不一样,烘房和离心结晶间的负荷很大,会大到2500W,因为是全新风系统,还有很大的散热设备.这些房间的空间也很大,需要注意的.
回复
58楼
本人认为,最好是通过负荷的详细计算。但如果时间来不及,可以根据经验值进行估算。
根据我的经验,如在华南地区,一般情况下的电子厂房的洁净室可取500~700W每平方米即可。望各位专家指导。
回复
59楼
这东西还真没法说个准数,情况太多了,大小都有道理,但是在真正做的时候还是要细算一下,投标时估算,节省时间
回复
60楼
以后多半也在这里混了,我会努力!
回复
61楼
回复