洁净手术室、厂房、GMP车间等冷负荷估算指标去多少好???
洁净手术室、厂房、GMP车间等冷负荷估算指标去多少好???
12楼
你 取的设备是电炉啊
回复
13楼
哈哈~~
我做的虽然电子厂,可那也只是限水平电镀与垂直电镀区,因为其散热量极高,而且又是全外气系统;一般哪可能那么高啊!可以冰死尸了
回复
14楼
现在还用冷負荷指标?? 都不用算的???唉!!!难怪国家空调耗电这么严重,滥用的情况太多了!
回复
15楼
做负荷计算当然支持了~~~
但等你把计算书做出来人家也早已把案子给结了
一般是先出图面,后再补计算书
回复
16楼
我现在在设计一个洁净系统,有一房间是23平方米,我取的有冷负荷是1500W/m2,大为大?
回复
17楼
我现在在设计一个洁净系统,有一房间是23平方米,要求全新风,换气次数为40/h,我取的有冷负荷是1500W/m2,大为大?
回复
18楼
我现在发觉。净化的设计的负荷计算必须根据实际情况而定了。设备多了冷负荷就大点。对吧。呵呵 。我刚刚接触这个行业。请大家多多指教。
回复
19楼
负荷是需要计算的
1。新风负荷(人员,泄漏,正压,排气(电子厂房排气量大)
2。室内负荷(发热设备,电动设备,灯具,人员,墙壁,ffu等)
3。损耗(水管,风管)
以上相加可以得出总负荷。
清华大学版空气调节有室内负荷计算祥解。
新风负荷在《洁净厂房设计与施工》有祥解。
负荷多-排气多(新风负荷多),发热设备多。
我做了不止40个洁净厂房,负荷一般在300-500左右。
回复
20楼
你那是什么系统啊?设备少是吧!/
是做什么用的啊?
我想和呢讨论讨论啊!
我的邮箱是feitu_1982@163.com
回复
21楼
洁净室的负荷还是仔细算出来的准确,估算差距有可能会很大的。我一直都是根据风量算的。
回复