洁净手术室、厂房、GMP车间等冷负荷估算指标去多少好???
洁净手术室、厂房、GMP车间等冷负荷估算指标去多少好???
22楼
以我经验,洁净室冷负荷估算,还得还要看看洁净室的精度要求,就比如一个9平方的百级洁净室,风量就达到12000立方米/小时,要如只是要求温度达到要求,那么室内加新风冷负荷才14KW左右,但如加上湿度控制,那么再加热量已经有20KW左右才能达到要求,那么两个两起来,就35KW左右了,也就是算每平方4000W呢,所以,我个人认为,洁净室冷负荷,各级要求,各样工艺,还有不同的精度要求,冷负荷指标是相差很大的。还是根据客观条件细心算一算好。
回复
23楼
我个人比较同意:根据工程的实际情况(设备、人员等情况)通过比较详细的计算得来的数据正确些!
刚投了一个标书,评标作家就认为:方案好,但不够节能。所以,还得仔细斟酌斟酌啊!
回复
24楼
我统计过我做的100多个工程,GMP车间没有经验数据,相差非常大。
剂型不同、工艺流程不同、生产设备不同、产品不同、洁净级别不同都对负荷影响非常大。
最好通过负荷计算确定。
不过经常在一些估算中取每10000风量80kW冷量,和最后施工图的负荷计算相比差别不大。
回复
25楼
就应该这样做,免得浪费
回复
26楼
空调估算有的时候是很用的着的地方,做任何空调工程的负荷计算,当然是希望业主能提供的能源资料(设备,人员,排气等)越详细越好了啊,但有的时候真的是很哭笑不得,因为业主不懂你啊,只能估算了啊(针对普通空调)
回复
27楼
你们做的洁净室是不是烤房呀?
回复
28楼
我想影响无尘车间的冷负荷主要是设备发热量,人员和新风量。所以每一个项目的具体情况都不一样,所以估算不合实际,且现在国家也强制施工图负荷要细算。
回复
29楼
房间设备散热量是重点,然后加经验值就可以了.
回复
30楼
乐伟?
回复
31楼
本来要发表意见的,可看了一下回帖后,感觉高手如云.我就不说了.一般我采用650W/m2
回复