洁净室冷负荷如何估算,指标取多少为适中?
feitu_1982
feitu_1982 Lv.6
2005年07月21日 08:58:53
只看楼主

洁净手术室、厂房、GMP车间等冷负荷估算指标去多少好???

洁净手术室、厂房、GMP车间等冷负荷估算指标去多少好???
deathgod007
2005年07月21日 09:10:53
2楼
洁净手术室取200w就不少了,厂房和GMP车间应该更大吧
回复
anglu
2005年07月21日 09:16:09
3楼
洁净厂房冷负荷最好不要估算,要看设备情况的啊,不同的工程负荷不一样,我做过的每平方500~600W的都有。负荷还是细算保险,设备 照明 人员 新风负荷 等等
回复
zht2004
2005年07月21日 09:26:02
4楼
GMP车间偶一般都平均在280~320;个别取值为380

电子厂房如楼上所说500~600W的都有
回复
uuuu3000
2005年07月21日 09:57:02
5楼
还是要具体问题具体分析,同是电子厂房,相差N倍的多的是!
回复
feitu_1982
2005年07月21日 12:49:43
6楼
我做的设计和参考书给的经验值相差太远了!
我做的洁净手术室百级每平方取1000W、千级和万级每平方取800-900W、十万级取600-700W,
走廊一般每平方取250-300W,辅房每平方取45-60W。
请大家指点和评论我的想法。
和你们讨论!

回复
feitu_1982
2005年07月21日 12:55:41
7楼
我的酒店设计图纸
回复
deathgod007
2005年07月21日 15:06:55
8楼


电子厂房我还真没见过有那么大的发热量
回复
ktjj
2005年07月21日 15:18:40
9楼
斑竹,
能给我加点分吗?
我有了积分好换呢称,
呢称就 叫-----总斑竹
回复
xyzjm12
2005年07月22日 00:21:45
10楼



呵呵~~
我现在手头上的一个案子,也是电子厂的,我取的是每平米1000W.
回复
feitu_1982
2005年07月22日 11:08:38
11楼
哦!是的吗?
呵呵,我对洁净厂房的取值我一般看厂房内的设备,一般去1200W-1500W
回复

相关推荐

APP内打开