关于新风、回风与排风的风量平衡与控制
song200004041
2010年01月08日 10:33:07
来自于中央空调
只看楼主

中央空调,机组已选定,过渡季采用变新风比运行时,回风根据新风量变化而变化,那么排风自然也是随新风量变化的了,请问:1.三者之间怎么做到连锁控制 2.双风机形式怎么控制2.排风机如果是独立的,用选变频的么,那又如何控制三者风量平衡我也不知道到底去哪里查,如果答案很繁琐,或者高手们对这个问题很不屑,不在讨论范围,请务必给在下指明出处,我自己查资料去,多谢!

中央空调,机组已选定,过渡季采用变新风比运行时,回风根据新风量变化而变化,那么排风自然也是随新风量变化的了,请问:
1.三者之间怎么做到连锁控制
2.双风机形式怎么控制
2.排风机如果是独立的,用选变频的么,那又如何控制三者风量平衡

我也不知道到底去哪里查,如果答案很繁琐,或者高手们对这个问题很不屑,不在讨论范围,请务必给在下指明出处,我自己查资料去,多谢!
免费打赏
song200004041
2010年01月12日 10:01:26
2楼
请高手告知,谢谢
回复
bbsyjz
2010年01月15日 18:00:07
3楼
首先排风是根据新风来设计的,在满足室内所需新风量的前提下,才得出排风量的多少,排风机一般都选变频的,因为排风机的选型必须要确定机外余压及风量,故此排风机一定需要选变频的。。。
回复
lycanhou
2010年03月03日 12:08:14
4楼
学习了呵呵:victory: :victory:
回复
wincom
2010年12月06日 01:02:18
5楼
这个问题 要学习 一下
回复
adingkgb
2010年12月06日 22:46:16
6楼
提供楼主我的一点经验,虽然不全面也不肯定准确,但希望能抛砖引玉,开拓思路。
先要了解变新风的控制策略(依据),是根据室内外焓差变化么?
如果室内有正压要求的,排风机的频率(包括排风阀的开度)可以根据正压情况作调解,而新风机频率(新风阀开度)根据室内CO2浓度做调解。
如果是集中送风系统(各末端风口风阀不可自动调整的),也没有上述传感器的,那送风机和排风机之间的风量关联(频率关联)就要根据风机的运行特性曲线结合系统阻力特性来判断(因为送风机一般以离心风机居多,而排风机一般以混流风机居多,两种风机的运行特性不同,如果简单的用同频率连锁控制,风量不一定平衡)

我觉得,这个话题看似讨论的是自控,实质上考验的是对风机设备和通风系统以及通风工艺要求的了解
回复