求助关于低压配电系统的接地问题
fengzhizi200479
2010年01月07日 20:32:02
只看楼主

各位大侠:一商住楼设计蓝图表明为TN-C-S系统,在单元楼总配电箱重复接地。小弟在搞此住宅小区的变配电设计时,在该小区地下车库设有变配电室,根据规范要求,有变电所的住宅其低压配电系统的接地应为TN-S系统,配电变压器低压开关柜中N、PE线分开设置并集中接地,从变配电室放射供电至各单元楼总动力箱,我觉得,必须从变配电室低压柜把PE线引入各单元楼动力箱才对,否则TN-S如何体现,那么每回出线电缆必须要5芯电缆吗?比如截面稍大的电缆,可以用4芯的,PE线单独引去可以吗?一般PE线截面多大呢?

各位大侠:一商住楼设计蓝图表明为TN-C-S系统,在单元楼总配电箱重复接地。
小弟在搞此住宅小区的变配电设计时,在该小区地下车库设有变配电室,根据规范要求,有变电所的住宅其低压配电系统的接地应为TN-S系统,配电变压器低压开关柜中N、PE线分开设置并集中接地,从变配电室放射供电至各单元楼总动力箱,我觉得,必须从变配电室低压柜把PE线引入各单元楼动力箱才对,否则TN-S如何体现,那么每回出线电缆必须要5芯电缆吗?比如截面稍大的电缆,可以用4芯的,PE线单独引去可以吗?一般PE线截面多大呢?
请各位分析,我的理解是否有误?谢谢
免费打赏
iamcmh
2010年01月08日 08:40:46
2楼
没做过住宅小区的配电。
我也认为应该用TN-S,如果车库的结构钢筋与地面上的住宅是连在一起的,那么可以理解为它们是一个建筑,车库只相当于地下室罢了,在一个建筑内只能用TN-S系统。
规范允许用4芯电缆+单独PE线,但它们要一并敷设,以减少线路的电抗,提高短路保护的灵敏度。PE线要满足最大接地短路电流时热稳定的要求。
不过还是建议用5芯电缆。
回复
hf992434
2010年01月08日 08:51:50
3楼

支持楼上!采用TN-S系统,用5芯电缆吧
回复
lingxuct
2010年01月08日 10:01:58
4楼
PE线只要与变压器工作接地有连接,又可以多处接地(特别是在建筑附近做接地装置),可以放低PE芯线的截面要求(个人观点:用 —40X4镀锌扁钢与变电所的PE母线连接没问题)。

“商住楼设计蓝图表明为TN-C-S系统”,说明在“单元楼总配电箱”前,PE与N是合并为PEN的,也可以理解为PE线与电源变压器工作接地是连通的。

这样,在“单元楼总配电箱”里重复接地后,重新把N线与PE线分开,应该符合规范要求的。
回复
geqq911
2010年01月08日 13:02:10
5楼
没做过住宅小区的配电。
2010年01月08日 15:46:29
6楼
这么说,我可以不用TN-S系统了,但这和规范不符。
或者,我的变配电室的PE线是否要单独引入各楼总配电箱?
回复