75KW 电机启动跳闸 很怪的现象
sznzcm
sznzcm Lv.2
2010年01月07日 16:11:51
只看楼主

我厂有3台空压机,1台大的变频启动没有问题。另外2台小的 75KW,星-三角启动。早上开机时基本上没有问题,当压缩空气压力达到设定压力以后,空压机会根据程序设定停机(我们这里因为在试生产阶段,所以用气量不大),当压力降下来以后,空压机会自动启动, 这样反复两三次后,空压机会在星-三角启动过程星转角时断路器跳闸(施耐德断路器,250A,电机保护型的)。有的时候第一次就跳闸。空压机空载运行不跳闸。所以我感觉很奇怪。请各位大侠帮忙分析一下。谢谢!

2010年01月07日 16:50:51
2楼
1 建议星转角的时间继电器转换时间设置长一点
2 热继电器设置值可否提供

迈进咨询 MEINHARDT
回复
红苹果
2010年01月07日 17:07:41
3楼
:lol
楼上说的也有道理。。。
1、星三角切换时候容易跳闸,加时间继电器(或者时间要调整适当)。
2、断路器如为电机保护用,带热脱扣器不允许反复启动,要休息会才能启动。

另外:
压力没有控制吗?是否有自PID控制部分?
大的变频启动的有调速装置吗?还有压力高低的定值? 这些是另外话题。参数整定不好,星角启动的电机可能反复的起停。
回复
鸭江绿水
2010年01月07日 19:16:38
4楼
什么形式的空压机,正常工作时压缩机不应该频繁启动,应有减荷装置的。
回复
xx_691214
2010年01月07日 20:32:00
5楼
星-三角启动-----------它适用于空载或轻载.你现在是重载启动,所以启动过程中跳闸!(星星启动过程中,电机转数达不到额定转数(跟延时长短无关)就转换到三角运行,电流太大,所以跳闸! 建议用自藕降压起动,接在80%抽头上.
回复
myzhj_85
2010年01月07日 21:19:32
6楼
2楼说的也有道理。。。
星三角切换时候容易跳闸,加时间继电器(或者时间要调整适当),时间延时按7-8S考虑。
回复
dtl313
2010年01月10日 14:30:37
7楼
典型的带压启动(重负荷启动)。你仔细观察电流就可以明白了。
回复
liu.yanjin
2010年01月10日 15:03:39
8楼

设置的时间有关系的,星角转换间隙电动机会反馈电流,
不知道你现在延时是设置多少,一般2s应该差不多。
希望楼主能把最终解决方案后续报道上来。
回复
hjy630031
2010年01月10日 17:08:25
9楼
说一下自已的看法:
1.空压机用星三角启动时,一般都设计为达到压力后自动切换到星接运行,压力到低限后再切换到三角形运行;
2.正常的话,第一次启动正常,以后启动应该没有多在区别,因为启动都是先星形启动,启运完成后再切换到三角形运行,建议检查一下空开的设置。有的空开有过热保护,设置不恰当的话可能存在这种情况。
回复
wlh_1982
2010年01月10日 20:52:41
10楼
我觉得可能会是以下几个问题:
1空压机用电动机一般用笼型三相异步电动机,启动时启动电流要比额定电流高出4-7倍。星三角形启动时的电流是否躲过空开的电流。星三角启动只适用于小容量电动机及轻载或空载时启动。像一般的水泵和空压机类负载都可以用星三角启动。
2自藕变压器用于带载启动,动作不能频繁,比如,传送带。
3你的接触器是否有质量问题,在做切换时相与相的电压不是380v,辅助触点与主接触器配合好嘛?是怎么联结的?是挂上去的,还是整体的?可能1:辅助触点有问题,2,主接触器有问题
4空压机供气工艺是怎么样的。 电气控制工艺是怎么样的
5如果可以在切换时将主接触器和星接触器同时掉电,然后延时几秒,再让主接触器和三角形接触器工作。可以将接触器的寿命稍延长
不晓得对不对
回复
sznzcm
2010年01月11日 10:06:09
11楼
空压机时螺杆式空压机,接触器没有问题,空载启动不会跳闸的。