小弟有个问题,当梁钢筋平直段无法达到0.4lae时,怎么处理![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-7 18:08 编辑 ]

小弟有个问题,当梁钢筋平直段无法达到0.4lae时,怎么处理!

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-7 18:08 编辑 ]
免费打赏
wud_ak47
2010年01月07日 17:11:51
2楼
平直段不够可以向下弯锚,平直段的要求不是绝对的,可以看下规范的条文说明
求租是啥意思??以前玩游戏时倒是经常把求组打成求租:lol
回复
tysjzgcb
2010年01月07日 18:40:58
3楼
找设计院调换钢筋,必须要满足。楼上的回答完全错误,希望你注意。
回复
ghgkm
2010年01月07日 21:33:10
4楼
同意4楼的说法!
平直段应该满足要求,否则代换成细钢筋!当然也有加锚固件的做法!
回复
mengdeheliu91
2010年01月07日 23:10:55
5楼
平直段的要求是必须要满足的 这是最低的要求 不然只能通过钢筋代换了
回复
天天画不累
2010年01月08日 09:18:45
6楼
希望版主不要胡乱加分,这样会给大家误解 因为 一般理解回答正确才加分呢!!
回复
kingy0624
2010年01月08日 09:25:26
7楼
谢谢了,答案有很多啊。我目前碰到的情况是次梁下部钢筋。12d直锚,主梁宽度不够。这种怎么办
回复
zhouweiwei0825
2010年01月16日 21:49:07
8楼
四楼说的对,找设计去
回复
hcw_831
2010年01月16日 22:08:23
9楼
那向上弯不就行了吗
回复
huang005577
2010年01月16日 22:12:09
10楼
楼主说的次梁12d直锚说法不对,既是直锚就没有0·4的平直段。0.4平直段的锚固是用在弯锚上的。12d的直锚改成弯锚就好了,那样问题不是解决了。
回复
airclare
2010年01月17日 10:58:35
11楼
找设计院调换钢筋,必须要满足