大家好! 正在做一项目,是丙累通用厂房,地上裙房是封闭的,所以必须设机械通风系统,其中一层划分3个防烟分区,二、三层每层设4个防烟分区。我的做法是:1.每个防烟分区设一套排烟兼排风系统(排烟量按轴对称型公式计算,平时排风按5次换气次数计算);2.补风系统比较麻烦,没有新风竖井,每层只有一面外墙可以开百叶,根据规范补风量不应小于排烟量的50%,所以怎么补风成了问题,又不好按四个防烟分区风量总和的一半计算,那样补风量会很大,补风量是一个防烟分区排烟量的2倍,肯定不能的。
正在做一项目,是丙累通用厂房,地上裙房是封闭的,所以必须设机械通风系统,其中一层划分3个防烟分区,二、三层每层设4个防烟分区。我的做法是:1.每个防烟分区设一套排烟兼排风系统(排烟量按轴对称型公式计算,平时排风按5次换气次数计算);2.补风系统比较麻烦,没有新风竖井,每层只有一面外墙可以开百叶,根据规范补风量不应小于排烟量的50%,所以怎么补风成了问题,又不好按四个防烟分区风量总和的一半计算,那样补风量会很大,补风量是一个防烟分区排烟量的2倍,肯定不能的。
我的做做法是:1.一层是三个防烟分区,我设两台补风机,其中一台补风机负责两个防烟分区的补风,补风量按一个防烟分区排烟量考虑;另一台补风机负责第三个防烟分区的补风,补风量为排烟量的60%。2.二、三层是四个防烟分区,也是设置两台补风机,每个补风机负责两个防烟分区,补风量为一个防烟分区的排烟量。大家评论一下这个方案是否可行,多谢指点!图纸在附件中!