求教(排烟系统的补风)
yshy_kerry
yshy_kerry Lv.2
2010年01月07日 15:07:41
来自于通风排烟
只看楼主

大家好! 正在做一项目,是丙累通用厂房,地上裙房是封闭的,所以必须设机械通风系统,其中一层划分3个防烟分区,二、三层每层设4个防烟分区。我的做法是:1.每个防烟分区设一套排烟兼排风系统(排烟量按轴对称型公式计算,平时排风按5次换气次数计算);2.补风系统比较麻烦,没有新风竖井,每层只有一面外墙可以开百叶,根据规范补风量不应小于排烟量的50%,所以怎么补风成了问题,又不好按四个防烟分区风量总和的一半计算,那样补风量会很大,补风量是一个防烟分区排烟量的2倍,肯定不能的。

大家好!
正在做一项目,是丙累通用厂房,地上裙房是封闭的,所以必须设机械通风系统,其中一层划分3个防烟分区,二、三层每层设4个防烟分区。我的做法是:1.每个防烟分区设一套排烟兼排风系统(排烟量按轴对称型公式计算,平时排风按5次换气次数计算);2.补风系统比较麻烦,没有新风竖井,每层只有一面外墙可以开百叶,根据规范补风量不应小于排烟量的50%,所以怎么补风成了问题,又不好按四个防烟分区风量总和的一半计算,那样补风量会很大,补风量是一个防烟分区排烟量的2倍,肯定不能的。
我的做做法是:1.一层是三个防烟分区,我设两台补风机,其中一台补风机负责两个防烟分区的补风,补风量按一个防烟分区排烟量考虑;另一台补风机负责第三个防烟分区的补风,补风量为排烟量的60%。2.二、三层是四个防烟分区,也是设置两台补风机,每个补风机负责两个防烟分区,补风量为一个防烟分区的排烟量。大家评论一下这个方案是否可行,多谢指点!图纸在附件中!
d59a7cdea1919c1a07bb.rar
1.3 MB
立即下载
免费打赏
yshy_kerry
2010年01月07日 15:09:19
2楼
一个百叶新风口如何设置两套补风机,请看图纸
回复
snail_yin
2010年01月07日 17:14:42
3楼
首先不理解你为什么按防烟分区设置排烟系统?
其次如果必须这么做,补风系统我给的建议每时层设置一套补风系统,风机设两台或一台双速风机,小风量风机(或低速)满足一个防烟分区发生火灾时的补风量,大风量风机(或高速)满足两个防烟分区的补风量。
回复
wlq258702
2010年01月10日 21:16:31
4楼
仔细看一下消防规范吧,
回复

相关推荐

APP内打开