现在我所施工的工程为7栋地下二层、地上34层高层住宅项目,由于地质情况不太好,塔吊初步考虑QTZ63型,中心点离建筑物外墙4m左右,现在的问题是:建筑物外四周1m以外有5.2m宽度的水泥搅拌桩围护墙,塔吊能否落在围护桩上?还有塔吊承台落在什么标高土层上,搅拌桩上外侧是否还需要补桩,现在有点麻烦,看看大家有什么好的建议给我?附图,塔吊基础是落在底板上还是-2.600围护桩上面为好。超出围护桩的塔吊基础下需要补桩吗?
现在我所施工的工程为7栋地下二层、地上34层高层住宅项目,由于地质情况不太好,塔吊初步考虑QTZ63型,中心点离建筑物外墙4m左右,现在的问题是:建筑物外四周1m以外有5.2m宽度的水泥搅拌桩围护墙,塔吊能否落在围护桩上?还有塔吊承台落在什么标高土层上,搅拌桩上外侧是否还需要补桩,现在有点麻烦,看看大家有什么好的建议给我?附图,塔吊基础是落在底板上还是-2.600围护桩上面为好。超出围护桩的塔吊基础下需要补桩吗?
额定起重力矩630KN.m 最大起重量6t
最大工作幅度 50 45m
独立式高度40m ,附着式高度140m
塔机自重42.3t
电源380V,50Hz
2楼
跟我们这边的情况差不多,如果把塔吊落在维护桩外的话,估计附墙就超过6m了,直接落在维护桩的位置吧,但是水泥搅拌桩不能直接用来作为塔吊基础,必须有独立的基础,直接打四根静压桩就好了 如果地质不太好的话加几根锚杆
回复
3楼
没做过,学习了,
回复
4楼
感觉不如落在-6。55标高,位置如图不变,围护桩相应变更,塔吊基础下打桩
回复
5楼
水泥搅拌桩不能直接用来作为塔吊基础,必须有独立的基础,直接打四根静压桩就好了
回复
6楼
如果搅拌桩的承载力能够达到的话应该可以作为塔吊基础地基使用的,像北京某些地方的塔吊基础就是直接在地基上浇注的,地基没有经过处理,只是进行简单的钎探。如果宽度达不到的话,可不可以在塔吊基础的地方增加搅拌桩的面积。另外标高落在-6.55处感觉还是可行的。这一些只能在搅拌桩的承载力达到塔吊基础承载力时才可行的。
回复
7楼
跟我们这边的情况差不多,如果把塔吊落在维护桩外的话,估计附墙就超过6m了,直接落在维护桩的位置吧,但是水泥搅拌桩不能直接用来作为塔吊基础,必须有独立的基础,直接打四根静压桩就好了 如果地质不太好的话加几根锚杆
回复
8楼
确实是个棘手的问题 由于没涉及过 进来学习学习
回复
9楼
问题很棘手。还没遇到这样的问题。学习了
回复
10楼
用安全计算软件算一下看看如何?:)
回复
11楼
地下2层,深基坑围护用水泥搅拌桩本身不太合适,一般用砼灌注桩挡土,搅拌桩挡水,两者结合用方案可能要可靠些,如果用砼灌注桩,则在可以作为塔吊基础桩使用。
回复