现在我所施工的工程为7栋地下二层、地上34层高层住宅项目,由于地质情况不太好,塔吊初步考虑QTZ63型,中心点离建筑物外墙4m左右,现在的问题是:建筑物外四周1m以外有5.2m宽度的水泥搅拌桩围护墙,塔吊能否落在围护桩上?还有塔吊承台落在什么标高土层上,搅拌桩上外侧是否还需要补桩,现在有点麻烦,看看大家有什么好的建议给我?附图,塔吊基础是落在底板上还是-2.600围护桩上面为好。超出围护桩的塔吊基础下需要补桩吗?
现在我所施工的工程为7栋地下二层、地上34层高层住宅项目,由于地质情况不太好,塔吊初步考虑QTZ63型,中心点离建筑物外墙4m左右,现在的问题是:建筑物外四周1m以外有5.2m宽度的水泥搅拌桩围护墙,塔吊能否落在围护桩上?还有塔吊承台落在什么标高土层上,搅拌桩上外侧是否还需要补桩,现在有点麻烦,看看大家有什么好的建议给我?附图,塔吊基础是落在底板上还是-2.600围护桩上面为好。超出围护桩的塔吊基础下需要补桩吗?
额定起重力矩630KN.m 最大起重量6t
最大工作幅度 50 45m
独立式高度40m ,附着式高度140m
塔机自重42.3t
电源380V,50Hz
12楼
搅拌桩设计时肯定不会考虑塔吊荷载,何况支护结构一般水平位移都是比较大的,感觉加大扶墙距离比重新打桩要经济些,至于标高,肯定要在-6.5的位置,否则会对支护结构产生影响
回复
13楼
正需呀,谢谢你的东东
回复