请教关于万能式断路器不能分闸问题
hhf190
hhf190 Lv.2
2010年01月07日 11:14:20
来自于断路器
只看楼主

万能式断路器DW15-1600交流380V 50HZ ,额定断路分断能力瞬时40KA、延时0.4S 30KA现在的问题是能用按钮合闸而不能用按钮分闸,只能手动在断路器上分闸,请问如何维修才能恢复正常?分闸线路检查后没问题,分合闸的继电器也正常,分闸按钮换了个新的,问题还是没解决分闸按钮按下去没任何反应[ 本帖最后由 hhf190 于 2010-1-7 13:22 编辑 ]

万能式断路器DW15-1600交流380V 50HZ ,额定断路分断能力瞬时40KA、延时0.4S 30KA
现在的问题是能用按钮合闸而不能用按钮分闸,只能手动在断路器上分闸,请问如何维修才能恢复正常?

分闸线路检查后没问题,分合闸的继电器也正常,分闸按钮换了个新的,问题还是没解决
分闸按钮按下去没任何反应

[ 本帖最后由 hhf190 于 2010-1-7 13:22 编辑 ]
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年01月07日 11:23:33
2楼
分闸按钮线接对了吗?:L
回复
tank-----no.1
2010年01月07日 12:09:40
3楼
查看一分闸回路
回复
hhf190
2010年01月07日 12:55:12
4楼
分闸线路检查后没问题,分合闸的继电器也正常,分闸按钮换了个新的,问题还是没解决
回复
geqq911
2010年01月07日 13:15:25
5楼
看下分闸电磁铁动作的机构是否正常,传动杆间隙要否调整下
回复
tank-----no.1
2010年01月07日 18:17:34
6楼

那你按下分闸按钮,线圈得电吗?如果得电,那么是机械问题,需要对机构进行调整。不得电还得查回路。
回复
ivw2008
2010年01月07日 20:50:37
7楼
分闸线路检查后没问题,分合闸的继电器也正常,分闸按钮换了个新的,问题还是没解决
分闸按钮按下去没任何反应???????????
分闸电磁铁坏了,换一个
回复
yujunzhilian
2010年01月08日 22:26:05
8楼
直接看分闸磁铁动了没有啊!你按一下,仔细听听,要是没有动就说明是分闸线圈有问题,要是动了,但开关没跳,那就是机构的问题了。你再试试。
手动分没问题那肯定分闸后部分是好的,那就查分闸线圈这部分的问题了。要不是线圈没电过来,要不是线圈动作了,没线圈工作后顶到机械点。
回复
一枕黄粱
2010年01月09日 10:32:54
9楼
分两部分查:一是电路回路,一是机械
回复
hhf190
2010年01月09日 18:44:51
10楼
感谢各位的指教,周一我再去检查下
回复
baishi4168
2010年01月10日 00:47:36
11楼
容易,如果分闸电源是220V,用表量一下分闸按钮常开点两端有没有220V,有就检查按钮或机械部分,没有就检查二次控制线路。
回复