剪力墙结构的隔墙荷载可以用暗梁来作为传送荷载的工具吗
chenmogaoyuan
2010年01月07日 10:38:57
只看楼主

最近新接手一个27层剪力墙结构,负责人要把有隔墙的地方建暗梁,把墙荷载导入,剪力墙结构的隔墙荷载可以用暗梁来作为传送荷载的工具吗

最近新接手一个27层剪力墙结构,负责人要把有隔墙的地方建暗梁,把墙荷载导入,剪力墙结构的隔墙荷载可以用暗梁来作为传送荷载的工具吗
windzl2000
2010年01月13日 12:14:04
2楼
轻荷载可以,比如短墙、薄墙之类的,或者对他的支撑梁影响不大的,可以把墙荷载导到板上的,一般可以输入暗梁。
不过不建议大量用暗梁。
回复
nestpitty
2010年01月13日 13:07:46
3楼
暗梁的传导方式不太明确,并不是我们所熟悉的主次梁传力,所以在模拟上有一些问题,不建议用,如果只是想把荷载加上去,用虚梁也可以
回复
yzgang2001
2010年02月09日 17:46:28
4楼
可以的,有很多设计都是这样做的,前提是暗梁的箍筋要封闭
回复
ouyfw71
2010年02月09日 19:59:54
5楼
如果只是想把荷载加上去,用虚梁也可以,最终受力还是整块板
回复
dgq72
2010年02月12日 22:12:41
6楼
暗梁的传导方式不太明确,并不是我们所熟悉的主次梁传力,所以在模拟上有一些问题,不建议用,如果只是想把荷载加上去,用虚梁也可以
回复
szdgfj
2010年02月15日 11:20:16
7楼
板不大时直接将隔墙荷载转化为均布荷载,板较大的房间可设暗梁,
回复
windzl2005
2010年02月19日 15:43:27
8楼
同意楼上的意见。。。
把很多轻隔墙荷载作为均布荷载输到板荷载上就行,这样不但受力更准确,而且也能相应的减少主梁扭矩。。。
回复
zhoushiping
2010年02月19日 22:51:29
9楼
剪力墙结构的隔墙荷载可以用暗梁来作为传送荷载的工具吗?这要从两方面来回答,对剪力墙结构的某些指标,如抗震分析中的楼层剪力的大小等这样一些结构整体性指标,因质量并不缺失,误差并不大;但对于构件本身,如楼板本身的设计,是不合适的。也就是在某些方面,整体上是可以的,局部上是不合适的,要把握好这种关系。