1,是不是风机只要在机房里面都要加70度防火阀?2,是不是楼梯间的常开风口要加防倒流阀,二前室的常闭风口就不用加了?
1,是不是风机只要在机房里面都要加70度防火阀?
2,是不是楼梯间的常开风口要加防倒流阀,二前室的常闭风口就不用加了?
2楼
楼梯间和前室的加压风口,不管是常开还是常闭,都是不需要设置止回阀的。但注意,如果加压送风口为常开风口,不管是前室还楼梯间,加压风机的出口还是要设置止回阀的。
回复
3楼
3楼的意思到了,但是看着拗口。
原则上常开风口的加压送风系统需设止回阀,考虑的是防止平时倒灌和无组织排风,实际上的意义也不是那么大,也有很多设计不考虑。如果不做,有些地方的审图会提出。
回复
4楼
谢谢了:victory: :handshake
回复
5楼
:lol :victory:
回复
6楼
xuexi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
7楼
谢谢,谢谢
回复
8楼
回复