32楼
对于洁净室又房间正压或者负压的要求,大家有什么比较好的测量仪器仪表阿?能整出绝对压力的?
回复
33楼
静压是相对的!
回复
34楼
我们公司也需要
回复
35楼
精度是多少?
回复
36楼
不错,不错,谢谢楼主!
不错,不错,谢谢楼主!
不错,不错,谢谢楼主!
回复
37楼
学学
回复
38楼
其实,我也很需要以上检测工具.
回复
39楼
偶刚检测了一个工地
第一次检测啊
好玩!
偶们就检测了风速和尘埃离子!
回复
40楼
不错不错,知道了些知识拉,不过最好不要打广告拉
回复
41楼
请教各位大侠一个施工验收方面的噪声控制问题:
现场有一台净化机组,风量为15000M3/H,出口即接一个平面弯头(1000*800)后接一台微穿孔消声器,后接一个下翻弯头;下接一个500长短管后再接一个立面弯头,再接15米管道;整个系统中共分布3个高效风口,要求室内噪声为50dB;现在测量室内背景噪声为44dB,当机组打开时噪声为58dB,请问各位老师我应该采取何种方式能保证要求的噪声数值?此系统是为手术室送风用的百万级净化。