进线为TN-S 三相五线制,有互感器,无电度表,零地排短接的话会怎么样啊!
进线为TN-S 三相五线制,有互感器,无电度表,零地排短接的话会怎么样啊!
2楼
电源侧无漏电保护则能正常工作,无影响;
电源侧有漏电保护则不能正常工作,漏电开关会跳。
回复
3楼
后果有2个:1、如果有漏电保护(PE和N在电源端和负载端都短接),将拒动;2、如果N和PE同时断线,相当于TN-C断了PEN,引起很大的危险。。。。
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-6 16:50 编辑 ]
回复
4楼
你的这个配电箱的概念不清楚, TN-C-S中总有一个配电箱 柜 盘 零地是短接的.
回复