钢筋马登设置
lichunfeng197810
2010年01月06日 16:22:42
只看楼主

工程决算时,整板基础中钢筋马登设置一般每平方米设置几个,具体规格有什么要求。国家现行规范有没有具体规定,请高手指教,参照工程计价表中每平方米设置塑料垫块为10平方米(30个)审计单位不予认可,望高手能发布相关资料

工程决算时,整板基础中钢筋马登设置一般每平方米设置几个,具体规格有什么要求。国家现行规范有没有具体规定,请高手指教,参照工程计价表中每平方米设置塑料垫块为10平方米(30个)审计单位不予认可,望高手能发布相关资料
免费打赏
nbstong
2010年02月05日 20:41:34
2楼
我也想知道这方面的知识,哪位告诉回答下哦!!!
回复
fineboy99
2010年02月05日 22:57:41
3楼
这种东西要提前做好签证 有了签证 审计单位才给算的 要不然要赔本的
回复
wqh19811020
2010年02月06日 20:45:50
4楼
一般马蹬的安装间距是1m*1m,也可在施工组织设计或施工方案中说明
回复
chrysan0233
2010年02月22日 21:35:20
5楼
350+(板厚-保护厚-钢筋直径)+350+(板厚-保护厚-钢筋直径)+350
回复
lizurong2939
2010年03月01日 09:47:26
6楼
很好的学习资料,谢谢!
回复
liumine3
2010年03月01日 15:24:21
7楼
马凳筋的概念  
马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,从技术和经济角度来说有时也是举足轻重的,它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。一些缺乏实际经验和感性认识的人往往对其忽略和漏算。马凳不是个简单概念,但时至今日没有具体的理论依据和数据,没有通用的计算标准和规范,往往是凭经验和直觉。不过道理弄明白了,也了解实际施工,那么计算马凳筋就不是件难事。任何把简单的事情复杂化和把复杂的问题简单化都是有害的。
  马凳,它的形状象凳子故俗称马凳,也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。当基础厚度较大时(大于800mm)不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固。马凳钢筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离,如间距为@800*800,如果是双层双向的板筋为ф6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14,那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其它材料代替。总而言之,马凳的设置要符合够用适度的原则,既能满足要求又要节约资源。
  定额对马凳筋规定
  有些地方定额对马凳筋的计算有明确规定,那么按定额规则计算,但这个计算结果只能用于预算和结算不能用于施工下料,因为它仅仅是个重量,而不是从它本身的功能和受力特征来计算,如浙江定额规定:设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚2倍加0.2米计算,每平方米1个,计算钢筋总量。山西省的定额规定按照1根/m2计算,直径按照Φ12计算,很显然它不适用于施工。
  马凳筋的根数如何计算?
  可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。
  马凳筋的长度如何计算?
  马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。
  上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。
  马凳筋的规格:
  当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm   筏板基础中措施钢筋
  大型筏板基础中措施钢筋不一定采用马凳钢筋而往往采用钢支架形式,支架必须经过计算才能确定它的规格和间距,才能确保支架的稳定性和承载力。在确定支架的荷载时除计算上部钢筋荷载外考虑施工荷载。支架立柱间距一般为1500MM,在立柱上只需设置一个方向的通长角铁,这个方向应该是与上部钢筋最下一皮钢筋垂直,间距一般为2000米。除此之外还要用斜撑焊接。支架的设计应该要有计算式,经过审批才能施工,不能只凭经验,支架规格、间距过小造成浪费,支架规格、间距过大可能造成基础钢筋整体塌陷严重后果。所以支架设计不能掉以轻心。
  马凳其它注意事项
  建筑工程一般都对马凳筋有专门的施工组织设计,如果施工组织设计中没有对马凳作出明确和详细的说明那么就按常规计算,但有二个前提,就是马凳要有一定的刚度,能承受施工人员的踩踏,避免板上部钢筋扭曲和下陷。二是为了避免以后结算争议和扯皮,对马凳办理必要的手续和签证,由施工单位根据实际制作情况以工程联系单的方式提出,报监理及建设单位确认,根据确认的尺寸计算。
  根据程量清单计价规范P52页第19条:现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用“铁马”,伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等就并入钢筋工程量内。为什么看上去是措施用的钢筋算在实体项目中呢,很简单,因为它是隐蔽在砼内形成工程实体的。所以马凳虽然是措施性钢筋但应归入实体项目而不能归入措施项目。招标单位在编制工程量清单时应计算马凳合并在钢筋工程量并在项目特征、工作内容中描述清楚。投标人在复核工程量清单时需要计算马凳工程量,考虑在综合单价内,勿放在措施费中。
  上海地区马凳钢筋按实计算归入钢筋总量中参与钢筋调整,一些施工单位把马凳套成预埋铁件是错误的。
  马凳排列可按矩形陈列也可梅花放置,一般是矩形陈列。马凳方向要一致。
  有一些不正规施工单位为了省钢筋不是用马凳固定板钢筋而量用其它硬物如石子、垫块、木块、塑料等充当马凳功能,这是没有专业性的野蛮施工。
  钢筋图形软件中一般都有马凳筋的输入,非常方便快速地统计出马凳的重量。
回复
liumine3
2010年03月01日 15:37:45
8楼
马凳筋经验含量
序号 项目名称 经验含量(kg/m2)
1 抗压板500 3
2 抗压板1000 6
3 抗压板2200 20
4 有梁板150 0.5
5 无梁板300 2
6 无梁板500 3
7 无梁板600 4
8 无梁板900 6
9 无梁板1200 10
10 无梁板1500 13
11 无梁板2000 17
12 其他板1000-1500 12
13 其他板1000 2
14 其他板1200 10
15 其他板1500 13
注:施工单位的自测含量
回复
spacebank
2010年03月01日 20:42:21
9楼
很好的学习资料,谢谢!
回复
lutu007
2010年03月02日 13:57:06
10楼
学习了:lol
回复
sjg791012
2010年04月15日 17:17:34
11楼
回复

相关推荐

APP内打开