求稳压泵参数
xfd831
xfd831 Lv.12
2005年07月20日 14:56:42
只看楼主

在国标98S205中的增压稳压设备直接给出了配用水泵,却没对水泵的型号进行解释。比如:一个配用水泵是25LGW3-10X4 N=1.5KW。25——可能是水泵的吸水口大小,这个我是在安装那里看到的LGW——?是不是品牌名称?3——是什么意思?10X4——又是什么意思?这里的额定扬程H和流量Q怎么从“25LGW3-10X4”看出来?

在国标98S205中的增压稳压设备直接给出了配用水泵,却没对水泵的型号进行解释。比如:一个配用水泵是25LGW3-10X4 N=1.5KW。
25——可能是水泵的吸水口大小,这个我是在安装那里看到的
LGW——?是不是品牌名称?
3——是什么意思?
10X4——又是什么意思?
这里的额定扬程H和流量Q怎么从“25LGW3-10X4”看出来?
免费打赏
xfd831
2005年07月20日 14:59:23
2楼
自己先顶下,希望知道的水友告之!
回复
詹小楠
2005年07月20日 22:54:53
3楼
帮顶。同问。
这本图集总感觉怪怪的,好像有些参数都有问题。
希望有水友能解答。。。。。。。。。。
回复
xfd831
2005年07月20日 23:37:05
4楼
谢谢楼上的同志,一起顶!
回复
bj2574
2005年07月21日 08:48:48
5楼


应该是:
LGW--立式单吸多级分段高转速消防给水稳压泵;
25--吸水口DN25;
3--Q=3m3/h(0.83l/s);
10*4--H=10m/级*4级=40m(0.4MPa);
N=1.5KW
回复
xfd831
2005年07月21日 09:11:31
6楼
与这个水泵配套的增压稳压设备型号是ZW(L)-I-X-13 消防压力0.22MPa。照楼上的这么说配用扬程40m的水泵会不会太大了些呀!
回复
bj2574
2005年07月21日 09:17:41
7楼
与气压罐配套,不大。
回复
wx8001
2005年07月21日 12:12:55
8楼
谁能解试清楚各种压力之间的关系啊??
回复
xfd831
2005年07月21日 12:49:47
9楼
水人儿
消防所需压力才0.22MPa,为什么有稳压惯配套的水泵的扬程就需要40m,几乎高了18m呀。
你能说说是什么原因造成的么?
回复
bj2574
2005年07月22日 09:29:41
10楼


一般来说,消防所需压力0.22MPa,是指水箱间的下一层(建筑的顶层)而言。对与水箱间同层的实验消火栓需再加3m,裕富2m,既下限压力在27m左右。上限停泵压力一般比下限压力高5-8m。选泵时我一般是35m,故40m不算大。
如果这套设备兼用于超高层建筑(13m水柱),还就得40m。
你认为呢?
回复
maoxinqing
2005年07月22日 10:16:11
11楼
楼上的说的很有道理,顶

其实选择水泵,多一点富裕量还是比较保险的。