系统图中的Pe是各个回路功率相加呢 ?还是在单相用电中最大相功率乘三呢?
wangruizhiwd
2010年01月06日 10:41:12
只看楼主

系统图中的Pe是各个回路功率相加呢 ?还是在单相用电中最大相功率乘三呢?

系统图中的Pe是各个回路功率相加呢 ?还是在单相用电中最大相功率乘三呢?
免费打赏
piccdie
2010年01月06日 14:36:10
2楼
三相负荷可以累加,单相负荷则按《民规》3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

详细的可参见《工业与民用配电设计手册》
回复
lymise
2010年01月06日 16:30:14
3楼
三相平衡直接相加,否则按最大相3倍
回复
caonim
2010年01月06日 17:20:11
4楼
系统图Pe即为设备组的设备功率,
按手册P2
第2条给出定义: 用电设备组的设备功率是“单个用电设备的设备功率之和”,此处并不区分单相、三相。

很晕啊。看了P12,P13又比较乱。。呵呵