我设计了一个简单的220V双电源切换电路,使用一个继电器,1路有电时吸合,常开节点通,通过1路供电1路失电时,常开节点断开,常闭节点通,通过2路供电请大家帮我看一下 如果应用在实际中,会不会出现问题,再问一下,如果用继电器,可以持续工作多久,如果用交流接触器,能持续工作多久?谢谢了。[ 本帖最后由 shang-rila 于 2010-1-11 08:44 编辑 ]
我设计了一个简单的220V双电源切换电路,使用一个继电器,
1路有电时吸合,常开节点通,通过1路供电
1路失电时,常开节点断开,常闭节点通,通过2路供电
请大家帮我看一下 如果应用在实际中,会不会出现问题,再问一下,如果用继电器,可以持续工作多久,如果用交流接触器,能持续工作多久?
谢谢了。
[
本帖最后由 shang-rila 于 2010-1-11 08:44 编辑 ]
12楼
关键是看此电路用途再来决定用继电器还是接触器吧。如负荷大建议用接触器
回复
13楼
安全等级低的场所可以用下,需要安全等级高的还是要有机械连锁的比较安全些
回复
14楼
对,电流远远小于5A,欧姆龙的LY2NJ是10A的,
电源切换不是很频繁。
不过现在这个电路可能用不着了,呵呵。
再次谢谢各位。
回复
15楼
对于负载较小时,完全可以采用继电器切换,负载较大时,一般采用接触器切换!!
回复
16楼
传图的不错这样就看明白了,继电器跟接触器买时还是要买好一点的
回复
17楼
学习
回复
18楼
看它的承载
回复
19楼
用继电器恐怕不能长期的带,我们这有做过老化实验,很多都是一两个小时后爆了,用的就是楼主说的小型继电器
回复
20楼
那可能你那个质量太差了,我用了好几个月了都没有问题。
回复
21楼
学习,学习。
回复