【讨论】220V双电源切换电路
trublemaker
2010年01月05日 15:37:45
来自于继电保护
只看楼主

我设计了一个简单的220V双电源切换电路,使用一个继电器,1路有电时吸合,常开节点通,通过1路供电1路失电时,常开节点断开,常闭节点通,通过2路供电请大家帮我看一下 如果应用在实际中,会不会出现问题,再问一下,如果用继电器,可以持续工作多久,如果用交流接触器,能持续工作多久?谢谢了。[ 本帖最后由 shang-rila 于 2010-1-11 08:44 编辑 ]

我设计了一个简单的220V双电源切换电路,使用一个继电器,
1路有电时吸合,常开节点通,通过1路供电
1路失电时,常开节点断开,常闭节点通,通过2路供电

请大家帮我看一下 如果应用在实际中,会不会出现问题,再问一下,如果用继电器,可以持续工作多久,如果用交流接触器,能持续工作多久?

谢谢了。

[ 本帖最后由 shang-rila 于 2010-1-11 08:44 编辑 ]

双电源切换.jpg

免费打赏
lingxuct
2010年01月05日 15:52:49
2楼
注意:线圈电压要接在常开接点的前面!!!
这样的方法,叫主备关系,常开接点是主供电源,只要它有电,始终用它一路,它没电,就切到备用一路(不管备用一路有没有电)。
回复
trublemaker
2010年01月05日 15:57:49
3楼
对,就是这个意思
那用继电器行不行,220V,5A的,负载远远小于5A
能不能很长时间的使用,比如1、2年

没有实际经验,怕理论上可以,但实际上出错。

谢谢了哈!
回复
lingxuct
2010年01月05日 16:05:05
4楼
普通JZ7-XX /220V继电器,其接点只能通过5A以内电流,负载小于5A的,可以长期使用。
回复
trublemaker
2010年01月05日 17:01:15
5楼
用欧姆龙的LY2NJ行不行?
回复
lingxuct
2010年01月06日 08:49:42
6楼
型号:LY2NJ
  特 点:安装,配线,操作简单,11脚插座型,过载电流10A,机械寿命达到5000万次以上,配有动作指示灯内藏,长寿命,泛用型。
  电 压:AC220V AC110V DC24V DC12V
  产 地:马来西亚 认 证: CSA UL

回复
whb9501
2010年01月08日 15:58:31
7楼
用接触器就行了,接触器选择合适额定电流的就行了
回复
trublemaker
2010年01月08日 17:36:23
8楼
谢谢各位了。
用欧姆龙的LY2NJ成本低,占用空间小,维修也方便,如果坏了重新换一个就可以了,线不用重接
交流接触器如果坏了换的话得重新接线
如果不小心接错,容易出事。
回复
ycl2010
2010年01月08日 23:17:18
9楼
根据我多年的调试经验,你的理论成立,可是真正用在电站或家庭式万万不行的,继电器只是作为弱电去控制强电回路,而楼主误解了它的实际作用,不管是欧姆龙,还是西门子,都是不可行的!
回复
trublemaker
2010年01月09日 19:45:41
10楼
那楼上的意思是用交流接触器?

能不能用应该只有一点,就是继电器能不能长时间工作。
回复
hjy630031
2010年01月10日 16:58:17
11楼
如果电流小于5A,主电源停电不频繁的话可行。
回复

相关推荐

APP内打开