本人在工程中遇到这样一个问题:在一个空调系统,用膨胀水箱定压,制冷站与空调用户在同一房间,膨胀水箱高出系统最高点1米,即距地3.5米(用户系统最高点为2.5米),定压点在循环水泵入口.可在运行中发现,循环水泵一启动,水箱就溢水,后发现,循环水泵入口压力为0.05MPa,这才知道水箱溢水的原因...(房间内的水泵扬程15m,个人觉得有点太大了)可是水泵入口处的压力为什么会达到0.05MPa呢?溢水的真正原因是什么?有什么方法可以解决这问题嘛?
本人在工程中遇到这样一个问题:在一个空调系统,用膨胀水箱定压,制冷站与空调用户在同一房间,膨胀水箱高出系统最高点1米,即距地3.5米(用户系统最高点为2.5米),定压点在循环水泵入口.可在运行中发现,循环水泵一启动,水箱就溢水,后发现,循环水泵入口压力为0.05MPa,这才知道水箱溢水的原因...(房间内的水泵扬程15m,个人觉得有点太大了)
可是水泵入口处的压力为什么会达到0.05MPa呢?溢水的真正原因是什么?有什么方法可以解决这问题嘛?
欢迎大家来发表意见...:loveliness:
12楼
谢谢王大拿大侠的回复,我觉得说的很有道理,解决方案也很合理...:victory:
回复
13楼
恩。过来学习学习
回复
14楼
膨胀水箱高出系统最高点1米,小了。大于1.5米才行。
回复
15楼
和膨胀水箱高出最高的高度是没有关系的,如果有关系的话,那么不运行时的时候早就漫掉了...现在只是运行的时候才会漫水
回复
16楼
抬高水箱的高度
回复
17楼
不太懂:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
18楼
泵的方向估计安装反了
回复
19楼
出现0.05MPa是正常的,所以水泵吸入点不是负压;
溢水主要就两个原因,一是膨胀水箱容积小,二是高度不够。
解决方案就是膨胀水箱距离最高点至少2米为好
回复
20楼
你应该在启动循环水泵的情况下确定膨胀水箱的水位。应为循环泵也是有扬程的