开式膨胀水箱定压设计选型怎么做?老大倾囊相授,从此不求人
温柔的数据线
2022年08月25日 11:18:33
来自于制冷技术
只看楼主

一、开式膨胀水箱设计选型 开式膨胀水箱的有效容积按下式计算: Vx=Vt+Vp 式中: Vx ——开式膨胀水箱的有效容积(?); V t ——开式膨胀水箱的调节容积(?); 调节容积 V t 应不小于3min平时运行的补水泵流量,且保持水箱调节水位高差不小于200mm。 V p ——系统最大膨胀水量( ?) ; 循环水系统的最大膨胀水量按下式计算:


一、开式膨胀水箱设计选型

开式膨胀水箱的有效容积按下式计算:

Vx=Vt+Vp

式中:

Vx ——开式膨胀水箱的有效容积(?);

V t ——开式膨胀水箱的调节容积(?);

调节容积 V t 应不小于3min平时运行的补水泵流量,且保持水箱调节水位高差不小于200mm。

V p ——系统最大膨胀水量( ?)

循环水系统的最大膨胀水量按下式计算:

式中:

ρ 0—— 水密度,采暖或空调(冬季运行)系统取充水温度t 0 时水密度;空调冷水系统取夏季系统停运时的环境温度t 0 对应水密度(kg/ ? );

P——系统运行时水的平均密度(kg/ ?) ;取供/回水温度时的密度平均值(kg/ ?) ;

Vc——系统水容量( ? )。

二、开式膨胀水箱的设计要点

1、空调水系统采用冷水、热水共用的双管系统时,膨胀水箱有效容积的大小应按冬季工况确定。

2、膨胀水箱最低水位应高于采暖/空调水系统最高点 1.0m 以上。

3、水箱高度大于等于 1500mm 时,应设内、外人梯;水箱高度大于等于 1800mm 时,应设两组玻璃管液位计,液位计可用法兰连接或螺纹连接,其搭设长度为 70~200mm

4、膨胀管在重力循环系统中应安装在供水总立管的顶端;在机械循环系统中应接至系统定压点上,一般接至水泵吸入口前。

5、循环管接至系统回水干管上,该点与定压点之间应保持不小于 1.5~3m 的水平距离。

6、膨胀管和循环管应尽量减少弯管,并应避免存气。

7、信号管应接至易于观察管理的位置,当设有液位控制器时,可不设信号管。

8、水箱的排水管阀门应设在便于操作位置,水箱排水管不可与建筑生活污水管直接相连。

9、膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门。

10、系统补水,可采用手动或自动方式,在水质较硬地区或有软化要求的系统应采用补水泵加软化水设备补水;当给水水质满足运行要求,且补水管压力高于补水点压力时,可采用浮球阀自动补水方式。

系统补水量Vb:系统的小时泄漏量可取系统水容量的 1% ,系统补水量可取系统水容量的 2% 。 

11、水箱水位的控制

a)、水位采用自动控制时,水位上限应低于滋水管接口下缘至少 100mm ,水位下限应高于箱底 200mm

b)、当采用自来水为水箱直接进行补水且补水口低于溢水口时,应在补水管上设置倒流防止器。

c)、水箱可采用的液位测量方法有:浮筒(球)式液位测量;浮球液位开关;电极式液位开关;电容式液位测量以及静压式液位测量等。安装方式见03R421《物(液)位仪表安装图》

12、成品水箱

成品水箱按箱体分方形、圆形;按结构形式分装配式和焊接式;按材质分碳钢、不锈钢和玻璃钢(SMC);按防腐层做法分热镀锌、搪瓷和内喷涂等。


相关推荐

APP内打开