保温坡屋顶的采暖设计计算
zhouchunjuan
2005年07月20日 11:15:39
来自于采暖供热
只看楼主

请问大家,在一个建筑中,采用了保温坡屋顶(闷顶形式),同时顶层房间还有顶板(普通的混凝土板),那顶层的房间的屋面传热如何考虑?若按顶板计算,传热系数很大,即使考虑温差修正系数0.7,传热量很大:按保温坡屋面计算,要考虑每个房间的坡屋面面积,不好计算,而且还有顶棚的保温作用,不能不考虑。请问大家是如何作的?

请问大家,在一个建筑中,采用了保温坡屋顶(闷顶形式),同时顶层房间还有顶板(普通的混凝土板),那顶层的房间的屋面传热如何考虑?若按顶板计算,传热系数很大,即使考虑温差修正系数0.7,传热量很大:按保温坡屋面计算,要考虑每个房间的坡屋面面积,不好计算,而且还有顶棚的保温作用,不能不考虑。请问大家是如何作的?
f_jg2003
2005年07月20日 20:51:03
2楼
如果我算就是按坡屋顶和顶板中的传热系数较小的一个计算,面积用顶板面积,估计相差不会太离谱。
回复
zhouchunjuan
2005年07月22日 10:38:23
3楼
谢谢楼上的答复。我也是这样算得。不过同行一问,就觉得不妥了。却不知怎样做更好。
回复

相关推荐

APP内打开