对于《建筑电气工程施工质量验收规范》第25.2.5 规定的疑惑
leetohong
leetohong Lv.3
2010年01月04日 23:51:38
只看楼主

《建筑电气工程施工质量验收规范》第25.2.5 规定当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。画了个图,请各位看下,蓝色为接地线反穿过零序CT后接地,绿色为不反穿就接地了。正常运行情况下,为了消除正常对地电容电流影响,似乎应该反穿零序CT接地,但变压器10KV侧中性点经消弧线圈接地,正常电容电流应该很小,两种接法的差别应该不大。

《建筑电气工程施工质量验收规范》第25.2.5 规定
当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
未命名.JPG
画了个图,请各位看下,蓝色为接地线反穿过零序CT后接地,绿色为不反穿就接地了。
正常运行情况下,为了消除正常对地电容电流影响,似乎应该反穿零序CT接地,但变压器10KV侧中性点经消弧线圈接地,正常电容电流应该很小,两种接法的差别应该不大。
单相接地时,请帮忙分析下有什么区别没有。。。。。
另外“由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘”,既然都已经接地了,怎么还要求对地绝缘啊,不解了。
请各位指导下

[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-5 00:06 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
悠然
2010年01月05日 11:23:07
2楼
不是“为了消除正常对地电容电流影响”!是为了相线接地(与电缆金属护层短路)时零序电流互感器能检测到零序电流!
回复
geqq911
2010年01月05日 13:21:45
3楼
不是“为了消除正常对地电容电流影响”!是为了相线接地(与电缆金属护层短路)时零序电流互感器能检测到零序电流
回复
leetohong
2010年01月05日 19:15:16
4楼
那么正确的接法应该是要反穿了?另外“由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘”,既然都已经接地了,怎么还要求对地绝缘啊,不解了
回复
csdlh
2010年01月05日 19:36:39
5楼
那本书友
回复
zwj6314
2010年01月08日 07:51:01
6楼
那么正确的接法应该是要反穿了?另外“由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘”,既然都已经接地了,怎么还要求对地绝缘啊,不解了
回复
smenrin
2010年01月08日 10:09:34
7楼
送你一个:
不解的眼神
哥飘走。
回复
leetohong
2010年01月16日 18:28:04
8楼
没有得到肯定的回答啊,哪位回答下啊
回复
chen7168
2010年01月16日 19:11:46
9楼
我们单位采用的都是小辫子不穿过零序互感器接地。
说明:任何出线电缆的接地电流应能让零序电流互感器检测到,因为电缆上的接地线引出部位不同,存在电缆接地线穿不穿过零序电流互感器的问题,当电缆接地线在电缆上的引出部位在零序电流互感器下面时,电缆接地线不穿过零序电流互感器,直接到接地端上;当电缆接地线引出部位在零序电流互感器上部时,电缆接地线要穿过零序电流互感器,并在零序电流互感器以上部分要做好绝缘处理。按这样的接法,零序电流互感器才能检测到电缆的接地电流。

[ 本帖最后由 chen7168 于 2010-1-16 19:52 编辑 ]
回复
jn960716
2012年04月11日 16:15:02
10楼

这个厉害!学习了...
回复
co1423222272581
2015年02月09日 22:16:03
11楼
学习中。。。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开