北京面临40年最冷,供热如何应对!!
pigseagull
pigseagull Lv.2
2010年01月04日 16:40:27
来自于采暖供热
只看楼主

预报今天夜间-16℃,日平均气温也在-10℃以下,我们的热源能点的基本都点了,由于北京天然气供应同时告急,有几台燃气炉没有点。供热教课书上计算室外温度-9℃,今天还真遇到了,我们热力公司的供热工况以经最大了,从目前看来,还是有所欠缺。如果天气持续寒冷,要采取应急措施!!我想知道,大家如何应对了!!!发棉被、暖水袋!!嘿嘿

预报今天夜间-16℃,日平均气温也在-10℃以下,我们的热源能点的基本都点了,由于北京天然气供应同时告急,有几台燃气炉没有点。
供热教课书上计算室外温度-9℃,今天还真遇到了,我们热力公司的供热工况以经最大了,从目前看来,还是有所欠缺。如果天气持续寒冷,要采取应急措施!!
我想知道,大家如何应对了!!!
发棉被、暖水袋!!嘿嘿
fsb427
2010年01月05日 08:31:14
2楼
没什么好办法,如果间歇运行,改为连续或减少间隔
也可以间歇的甩特定时间没人的建筑负荷

[ 本帖最后由 fsb427 于 2010-1-5 10:38 编辑 ]
回复
tong7175
2010年01月05日 10:21:36
3楼
热源点没有多余负荷或者换热站没有供热能力了,就只有听天由命了。
回复
pigseagull
2010年01月05日 12:59:28
4楼
到庙里烧香“天灵灵、地灵灵”,老天爷赶快暖和起来!
回复
钟凝
2010年01月06日 23:05:54
5楼
没什么,其实多看看书,多想想什么都不难
回复
machael0210
2010年01月09日 16:29:45
6楼
我们今年天最冷的这几天老碰上锅炉故障停炉,暖气温度低的家里都快成冰窖了。
回复
lrg502
2010年01月09日 20:59:42
7楼
没办法,忍着吧,能咋的,老天爷的事
回复
pigseagull
2010年01月10日 21:27:06
8楼
现在的情况是:由于限气的原因每天只有500万立方,要是想满足供热量大约要600万立方气,现在惟一的措施就是限制一次回水温度控制在45℃.减少了热量的供应.目前北京有很多居民室内温度达不到16℃,再有风机盘管换热的供温在50℃,所以他们的换热效果也出现了问题.:) 真是工作以来最冷最持久的寒冷.
回复
lingxing1
2010年01月11日 10:57:51
9楼
采暖的-9度也是按不保证5天来计算的 呵呵
回复
snail_yin
2010年01月11日 17:37:44
10楼
刚刚听说,今年北京的室内采暖温度标准已经降到13度了,呵呵,这就是解决办法。
回复
fsb427
2010年01月11日 18:16:52
11楼
楼上的怎么这样想呢?
……
冷的滋味不好
回复

相关推荐