电压互感器的问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年07月19日 20:49:31
来自于变压器
只看楼主

一。现有一个分成两段的10KV母线,带有母联开关,那么两段的PT二次测是不是需要设置并列开关?如果需要是不是还和母联有关系?即必须母联合上之后才能把两段PT二次联起来?二,交流操作的话如果电压取自PT二次,那么如果开关柜的数量多的话PT的容量能满足吗?

一。现有一个分成两段的10KV母线,带有母联开关,那么两段的PT二次测是不是需要设置并列开关?如果需要是不是还和母联有关系?即必须母联合上之后才能把两段PT二次联起来?
二,交流操作的话如果电压取自PT二次,那么如果开关柜的数量多的话PT的容量能满足吗?
免费打赏
大鼻山
2005年07月19日 21:12:43
2楼
一、为什么要并?
二、带4台及以下的出线柜应该很常规。
回复
chilliran
2005年07月21日 17:45:00
3楼
试试.
回复
chilliran
2005年07月21日 17:48:37
4楼
我以前在变电站实习时,在倒母线时(110KV变电站,双母线,母联),为了计量的原因,的确要将二段的PT在倒母线前先并的.不过,时过境迁,自己也学艺不精.



少壮不努力,老太徒伤悲!


不过,我会尽量打些相关资料的.
回复