住宅和办公楼梯是否可以合用?
lenovo_china
2005年07月19日 17:28:27
只看楼主

我在消防人网站上和大家讨论过这个问题,但大家找不到很有说服力的规范,在这里我想请高手们讨论讨论这个问题:我的方案大致是:1~2层为商场,3~10为办公,11~18为单元式住宅,商场部分单独设楼梯,办公部分设了一部主疏散楼梯,业主要求利用住宅部分的两部楼梯来满足办公的疏散要求,本人坚决不同意,因为该楼是综合楼,属于一类建筑,应按综合楼的规范执行,但找不到很有说服力的相关规范.

我在消防人网站上和大家讨论过这个问题,但大家找不到很有说服力的规范,在这里我想请高手们讨论讨论这个问题:
我的方案大致是:1~2层为商场,3~10为办公,11~18为单元式住宅,商场部分单独设楼梯,办公部分设了一部主疏散楼梯,业主要求利用住宅部分的两部楼梯来满足办公的疏散要求,本人坚决不同意,因为该楼是综合楼,属于一类建筑,应按综合楼的规范执行,但找不到很有说服力的相关规范.
免费打赏
fengzhou334673
2008年11月14日 15:48:37
62楼
不可以共用!~!~ 规范上有写的
回复
dlj19830911
2008年12月16日 09:54:15
63楼
住宅。办公。商场三者都不可以共用楼梯,前面的谈论已经很清楚了。
我在加一条补充:具体针对办公和商场部分。
根据办公建筑设计规范JGJ 67--2006中的
5.0.3 综合楼内的办公部分的疏散出入口不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的疏散出入口共用。
回复
mzneng236
2008年12月29日 12:47:34
64楼
分开设置就可以了
很多这样的项目啊
回复
jiansword
2009年07月12日 15:50:18
65楼

说得对,还有就是不管是从功能使用还是从管理上都应该独立设置比较好的.
回复
lovesunny911
2013年08月16日 16:14:49
66楼

规范6.1.3A中只规定了商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置,但在评审中不管是商业还是办公都被要求不得与住宅共用疏散楼梯,估计原因和6.1.3A的条文说明的是一样的。
回复
xtr007
2014年02月22日 13:49:08
67楼
谢谢楼主分享提供。
回复
df5231314
2014年02月26日 10:33:39
68楼

规范6.1.3A中只规定了商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置,但在评审中不管是商业还是办公都被要求不得与住宅共用疏散楼梯,估计原因和6.1.3A的条文说明的是一样的
回复
282730109
2014年09月10日 17:48:36
69楼
办公楼与商场也不可以,我们这边审图就不行呀
回复
282730109
2014年09月10日 17:49:22
70楼
282730109 发表于 2014-9-10 17:48 办公楼与商场也不可以,我们这边审图就不行呀5.0.3 综合楼内的办公部分的疏散出入口不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的疏散出入口共用。
回复
q13871628685
2014年09月11日 13:47:15
71楼
住宅和办公楼梯不能合用,商场和办公可以合用,我们刚做了个高层就是这样的