一块10米x10米的 楼板 采用 现浇预应力, 楼板的设计 是按照单向板设计,布置单向的 预应力钢绞线, 构造钢筋布置双向的非预应力钢筋这块楼板的四周是都做了梁的求教---楼板的荷载是往四根的梁上传 还是能通过 施工措施 仅传向2根梁呢?:handshake :handshake[ 本帖最后由 qq358539 于 2010-1-2 10:43 编辑 ]
一块10米x10米的 楼板 采用 现浇预应力, 楼板的设计 是按照单向板设计,布置单向的 预应力钢绞线, 构造钢筋布置双向的非预应力钢筋
这块楼板的四周是都做了梁的
求教---楼板的荷载是往四根的梁上传 还是能通过 施工措施 仅传向2根梁呢?
:handshake :handshake
[
本帖最后由 qq358539 于 2010-1-2 10:43 编辑 ]
2楼
(1)10米x10米的现浇楼板,不管如何配筋,仍然是双向板,荷载仍是四边传递。
(2) 一个方向采用预应力措施,必然导致该跨度方向板的抗弯刚度加大,荷载沿该方向传递较多荷载。
(3)非预应力方向裂缝可能较大。
(4)板的极限承载力应该问题不大。
回复
3楼
2楼说的很对。
这样会导致梁受力不清晰,尽量不要这样做。楼主的最后一问是做不到的。
回复
4楼
2 楼 分析挺清晰的。
预应力的作用本来是用于减少挠度的
为什么楼主的工程只在一个方向设置预应力筋
回复
5楼
这种网格完全可以做双向预应力
回复
6楼