电伴热的断路器选择问题
sunnyqd
sunnyqd Lv.2
2010年01月01日 18:26:50
来自于断路器
只看楼主

电伴热,如瑞侃公司产品,自控温型,由于其电阻值和环境温度有很大的关系,温度越低,阻值越小,启动电流越大。工作一段时间后,随着发热,其电流就很小了。现在电伴热总功率为1500W,220V供电,目前选择ABB DS262-C10/0.03,天气较冷时,有合不上的情况。气温在4℃时,实测前5S内电流大约30A!这样断路器该如何选择???[ 本帖最后由 sunnyqd 于 2010-1-6 12:59 编辑

电伴热,如瑞侃公司产品,自控温型,由于其电阻值和环境温度有很大的关系,温度越低,阻值越小,启动电流越大。工作一段时间后,随着发热,其电流就很小了。
现在电伴热总功率为1500W,220V供电,目前选择ABB DS262-C10/0.03,天气较冷时,有合不上的情况。
气温在4℃时,实测前5S内电流大约30A!
这样断路器该如何选择???

[ 本帖最后由 sunnyqd 于 2010-1-6 12:59 编辑 ]
免费打赏
sunnyqd
2010年01月06日 12:54:51
2楼
自己顶一下,请教了。。。
回复
lingxuct
2010年01月06日 13:13:14
3楼
就用40A断路器,“瑞侃公司产品”好象恒温到130℃是吧?

最好长期投用,中间不要断开,温度一低,电流就大,长期运行在100℃以上,电流就小了。
回复
fxhwell
2010年01月06日 13:27:06
4楼
我也特别想知道。还有电伴热的功率选择,长度选择。如果用温控仪的话,热电阻(温度传感器)的安装方式。如果要保持阀门或管壁的温度,热电阻(温度传感器)有没有表面安装型的?