1、容量为1000kVA和800kVA,两侧均按不接地系统考虑,与10/0.4kV保护有什么区别?与接线组别有关系吗?2、中央信号原理中,10kV的1SYM母线,与3kV侧SYM母线,为什么不从同一个点引出?而要分2处引出?如图:[ 本帖最后由 tnc 于 2010-3-26 12:31 编辑 ]
1、容量为1000kVA和800kVA,两侧均按不接地系统考虑,与10/0.4kV保护有什么区别?
与接线组别有关系吗?
2、中央信号原理中,10kV的1SYM母线,与3kV侧SYM母线,为什么不从同一个点引出?而要分2处引出?如图:
[
本帖最后由 tnc 于 2010-3-26 12:31 编辑 ]
2楼
区别应该还是有的,毕竟0.4kV是中性点直接接地系统,当发生单相接地时,变压器是应该跳闸的(当然要躲开变压器低压侧母线馈出线的单相接地)。
回复
3楼
:victory: :handshake :time: :call:
回复
4楼
区别是有的,保护方式是不同的。已经查到。
第二个问题不知道怎么解决?
回复
5楼
你这张图貌似我们很早以前采用的中央信号的一部分,现场好久不用了(已经改造为数字化),很多都记不准,图又不全,大概回忆一下,可能不对,仅供你参考
图中虚线部分圈起来的是一个叫做冲击继电器的东西,事故预告小母线正常时不带电,有需要报警的时候,相关继电器接点闭合,把电源送到事故预告小母线上,然后像图中的SYM一样给冲击继电器励磁,接通蜂鸣器报警。但图中的1SYM与SYM是有区别的,1SYM工作时应该带负电,我们以前好像都是带正电的,区别就在这里了,要看全图才能知道是哪些报警接在了1SYM上,为什么这样,我也想不通
回复
6楼
谢谢楼上.
我的意思是问,10kV的1SYM母线,与3kV侧SYM母线,为什么不从同一个点引出?而要分2处引出?
回复
7楼
这两个母线,一个是正电,一个是负电,要看全图才知道原因
回复
8楼
谢谢楼上.我知道一个是送正电,一个是送负电。
我的意思是问,10kV的1SYM母线,与3kV侧SYM母线,为什么不从同一个点引出?而要分2处引出?
这个是非常典型的接线图,所以原因应该早已明了了,如果内行的人应该一下子就说出来了,不必非要看全图吧。
回复
9楼
下载了,感谢楼主的无私奉献,希望楼主再接再厉发更多更好的帖子。大家共同进步。
回复
10楼
10kV侧的电压互感器,不承担低电压保护的任务,那么需要用继电器构建一个"断相回路"吗(见图二)?
只按照图一做可以吗?有没有规范规定?
[
本帖最后由 tnc 于 2010-4-1 09:51 编辑 ]
回复
11楼
图二1~3K1接点构成了"断相保护回路",而非低电压保护回路.
这样在PT二次熔断器熔断时,会发出"断相报警"请问这是必须的吗?有没有规范规定?
回复