我厂有台发电机-变压器组的端电压总是调节不好,发电机带满负荷后总是拖高系统电压。请问各位大虾怎么调节?!
我厂有台发电机-变压器组的端电压总是调节不好,发电机带满负荷后总是拖高系统电压。请问各位大虾怎么调节?!
2楼
选择恒压控制,不要选择恒功率因素控制。
回复
3楼
电压调节器(即励磁调节器)应该在自动方式,在国内一般是不用恒压、恒cosφ的。并且现在机组入网都要做进相试验,合格才行。还有,机组应该有AVC功能,你们有没有?投不投?
回复
4楼
必要情况下 提高功率因素,减少无功量,降低电压水平。
回复
5楼
楼上讲的对
回复
6楼
谢谢学习啦