为了名誉与工资的斗争,求助!
tuhuxiao2007
2009年12月30日 17:08:48
只看楼主

这个图中的1#进线、23#进线及12#联络柜全部闭合之后,我的老大居然说会把变压器烧了!我和他辨了一下午,最后他居然说我是胡说,现在求助各位,怎么用最合理的语言反驳他。叩谢!

这个图中的1#进线、23#进线及12#联络柜全部闭合之后,我的老大居然说会把变压器烧了!我和他辨了一下午,最后他居然说我是胡说,现在求助各位,怎么用最合理的语言反驳他。叩谢!

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
余叁
2009年12月30日 17:23:25
2楼
楼主就一台变压器, 单母线分段+联络。。我看不出所以然。搬板凳等高手来解答。
回复
红苹果
2009年12月30日 19:08:39
3楼
;P
这个怎么烧变压器就不清楚了。。

35KV S9系列的我这样本怎么没有D yn0接法呢,只有Y yn0,Y d11,YN d11接法。。:lol
回复
pxq_505
2009年12月30日 20:17:27
4楼
我觉得不会烧
回复
jinze_tg
2009年12月30日 20:58:48
5楼
楼主,联络柜有什么用呢?
回复
shell207
2009年12月30日 21:00:27
6楼
我想问你的补偿回路为什么没有热继电器呢?
回复
gradually
2009年12月30日 21:52:50
7楼
1#进线、23#进线及12#联络柜全部闭合之后,不相当于把变压器二次侧给短路了?
回复
zouhuijie
2009年12月30日 22:32:46
8楼

你把我差点给搞晕了!
楼主,你告诉你们老大,让他来网易,或者打我电话。
回复
hitee_lg
2009年12月31日 00:11:21
9楼
我认为不会烧毁。闭合后上下两母线处于同一电气节点.

[ 本帖最后由 hitee_lg 于 2009-12-31 09:26 编辑 ]
回复
pigl
2009年12月31日 03:13:49
10楼
:funk: :'( :'( :'(
回复
xchng
2009年12月31日 08:18:09
11楼
两个分段只相序对应就不会烧,不过我实在是看不出那个联络柜有啥用呀