麻烦大家分析一下这个周期比~该采取什么措施?
w75786637
w75786637 Lv.2
2009年12月30日 14:40:47
只看楼主

谢谢达官贵人~~~完整的应该是这样的: 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.3235 99.31 0.90 ( 0.02+0.87 ) 0.10 2 1.2345 11.16 0.99 ( 0.95+0.04 ) 0.01 3 1.1998 116.41 0.11 ( 0.02+0.09 ) 0.89 4 0.4319 100.98 0.89 ( 0.03+0.86 ) 0.11

谢谢达官贵人~~~
完整的应该是这样的:
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.3235 99.31 0.90 ( 0.02+0.87 ) 0.10
2 1.2345 11.16 0.99 ( 0.95+0.04 ) 0.01
3 1.1998 116.41 0.11 ( 0.02+0.09 ) 0.89
4 0.4319 100.98 0.89 ( 0.03+0.86 ) 0.11
5 0.4052 12.74 0.99 ( 0.94+0.05 ) 0.01
6 0.3932 116.65 0.12 ( 0.02+0.09 ) 0.88
7 0.2456 98.62 0.90 ( 0.02+0.88 ) 0.10
8 0.2325 10.14 0.99 ( 0.96+0.03 ) 0.01
9 0.2276 114.37 0.10 ( 0.02+0.08 ) 0.90
10 0.1702 101.10 0.99 ( 0.04+0.95 ) 0.01
11 0.1636 11.54 0.99 ( 0.95+0.04 ) 0.01
12 0.1589 148.60 0.03 ( 0.02+0.01 ) 0.97
还有
各振型作用下 X 方向的基底剪力
-------------------------------------------------------
振型号 剪力(kN)
1 20.69
2 911.97
3 22.25
4 4.57
5 116.34
6 2.72
7 0.58
8 24.04
9 0.42
10 0.29
11 6.72
12 0.11
另外
=== 工况 5 === Y-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
7 1 499 19.30 14.51 1.33 3600.
499 0.72 0.56 1.30 1/4982. 57.8% 0.83
6 1 426 18.64 13.99 1.33 3900.
426 1.38 1.01 1.37 1/2823. 51.2% 1.31
5 1 345 17.34 13.04 1.33 3800.
345 2.07 1.53 1.36 1/1836. 30.9% 1.69
4 1 264 15.37 11.58 1.33 3800.
264 2.74 2.03 1.35 1/1387. 19.3% 1.61
3 1 183 12.70 9.60 1.32 3800.
183 3.30 2.44 1.35 1/1152. 15.0% 1.34
2 1 102 9.43 7.18 1.31 3800.
102 3.82 2.83 1.35 1/ 995. 9.7% 1.18
1 1 21 5.62 4.35 1.29 5300.
21 5.62 4.35 1.29 1/ 943. 94.4% 1.07

Y方向最大值层间位移角: 1/ 943.
附平面图: 123.jpg

[ 本帖最后由 w75786637 于 2009-12-30 15:16 编辑 ]

123.jpg

免费打赏
shgjx
2010年01月26日 17:04:56
12楼
多层可以不考虑周期的,0.9是高规上的规定
我觉得是刚度较小的问题,可以在加大梁柱截面尺寸
另外悬挑也是一部分原因吧?
回复
yzgang2001
2010年02月09日 11:21:52
13楼
周期比没有问题,可以满足规范的要求
回复
dgq72
2010年02月12日 22:21:05
14楼
<高规> 4.3.5 结构平面布置应减少扭转的影响。........结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。
此工程Tt/T1=1.1998/1.2345=0.97>0.9,所以若是高层应调整平面布置,若是多层,《抗规》上没有这个规定,可以不调。
回复
realihao
2010年02月12日 23:06:30
15楼
多层建筑横向荷载与竖向荷载相比处于次要地位,一般构件都由恒载和活载的组合控制,周期比应该可以不调
回复
hhy080503
2010年04月09日 10:38:11
16楼
初学结构,学习学习。
回复

相关推荐

APP内打开