75KW电机拖带28个搅拌电机的问题????
fjy1987727
fjy1987727 Lv.4
2009年12月30日 14:05:55
只看楼主

现有28个搅拌电机,电机功率1.5KW,要求同时启动,且固定频率为30HZ,电机距离变频柜子最近80米,最远110米我选用的是富士75KW的变频器,变频器出线配有交流电抗器电机动力电缆选用的是ZRC-YJV-(3*4+1*2.5)问题:1.选用变频器功率是否合适? 2.启动(空载)时电流会有多大? 3.选用的电缆是否有些大了??? 本人是菜鸟,请高手不吝赐教。。

现有28个搅拌电机,电机功率1.5KW,要求同时启动,且固定频率为30HZ,
电机距离变频柜子最近80米,最远110米
我选用的是富士75KW的变频器,变频器出线配有交流电抗器
电机动力电缆选用的是ZRC-YJV-(3*4+1*2.5)
问题:1.选用变频器功率是否合适?
2.启动(空载)时电流会有多大?
3.选用的电缆是否有些大了???
本人是菜鸟,请高手不吝赐教。。
免费打赏
sqxlll
2010年03月09日 19:08:43
12楼
配置没问题
回复
lptkz
2010年04月08日 09:35:17
13楼
同意4楼的意见。
电缆截面稍微大一些,可以降低线路损耗,对长期运行是有利的。
回复
liuxianlu
2010年04月18日 12:23:58
14楼
支持2楼的朋友,电缆现在大多亏方,2.5的电缆正合适啊
回复

相关推荐