现有28个搅拌电机,电机功率1.5KW,要求同时启动,且固定频率为30HZ,电机距离变频柜子最近80米,最远110米我选用的是富士75KW的变频器,变频器出线配有交流电抗器电机动力电缆选用的是ZRC-YJV-(3*4+1*2.5)问题:1.选用变频器功率是否合适? 2.启动(空载)时电流会有多大? 3.选用的电缆是否有些大了??? 本人是菜鸟,请高手不吝赐教。。

现有28个搅拌电机,电机功率1.5KW,要求同时启动,且固定频率为30HZ,
电机距离变频柜子最近80米,最远110米
我选用的是富士75KW的变频器,变频器出线配有交流电抗器
电机动力电缆选用的是ZRC-YJV-(3*4+1*2.5)
问题:1.选用变频器功率是否合适?
2.启动(空载)时电流会有多大?
3.选用的电缆是否有些大了???
本人是菜鸟,请高手不吝赐教。。
免费打赏
xiaoyaowyp
2009年12月31日 15:22:13
2楼
变频也不合适
电机电缆选择为ZRC-YJV-(3*2.5+1*2.5)都大
我感觉这个需要两台柜才能做
回复
qiangyu
2010年01月05日 15:50:20
3楼
同意楼上的意见!!!
回复
yjig
2010年01月05日 19:23:49
4楼
同一速度、同时启动,没问题。
电机距离变频柜子最近80米,最远110米,也没问题,我们用过,距离也与此差不多(并无电抗),我们的电机是24台0.8KW。况且你还有输出电抗器滤波。
75KW的变频器,驱动28台1.5KW电机,也没问题,1.5KW电机电流为3.8A,28台共107A,如果负载不重,55KW变频即可,如果负载重,75KW变频正好。
电机电缆略有偏高,但考虑到距离远,有一定的电压降,况且是变频电源,有谐波,电缆容易发热,用2.5平方也可。
启动(空载)时电流,大约不会超过150A。
回复
lan790412
2010年01月06日 13:38:51
5楼
支持2楼的朋友,电缆现在大多亏方,2.5的电缆正合适啊
回复
yuzai1005
2010年01月06日 15:48:40
6楼
变频器输出电流要比额定负载略有宽余,75KW的额定输出电流大约一百四十几安,比28*1.5*2=84A大,如用55KW的则小了点。
电缆用2.5方的足够了。
回复
dqzdhyl
2010年01月07日 09:56:27
7楼
同意4楼观点、:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
jjzzxx
2010年01月11日 09:25:14
8楼
支持2楼的朋友,电缆现在大多亏方,2.5的电缆正合适啊
回复
yangzhiyongy
2010年01月16日 09:58:23
9楼
回复
pangzi13
2010年01月17日 16:21:53
10楼
好像没什么问题
回复
jimoxinhun
2010年01月17日 22:16:02
11楼
支持2楼的朋友,电缆现在大多亏方,2.5的电缆正合适啊