本人在做个11层的小高层,6度区,结构形式异形柱框剪,均为异形柱和短肢剪力墙,请问这种结构形式可不可以做?
本人在做个11层的小高层,6度区,结构形式异形柱框剪,均为异形柱和短肢剪力墙,请问这种结构形式可不可以做?
2楼
应该属于异形柱框架了吧,6度最大适用高度只有24m,貌似是不行的
回复
3楼
异形柱框剪规范上最大高度是45米,我的是11层小高层,30多米
我想问的是像一般框剪中的墙概念是什么,是所有墙(包括短肢),还是仅仅指一般墙,或者说短肢和短肢墙像短肢剪力墙结构里的倾覆力矩不大于50%?
因为我这是6度区,异形柱框剪是可以做的,如果异形柱+短肢墙不可以话,还不如改成短肢剪力墙算了
回复
4楼
框剪的墙是指所有墙,但是框架的倾覆弯矩要大于20%,同是短肢墙的倾覆弯矩不能大于50%。应该是可以做成你这种结构形式,但是不经济,两个的抗震构造都比较严
回复
5楼
异形柱框架-剪力墙体系应该是长剪力墙与框架的结合,比如电梯间、卫生间等部位设置长墙这样才能构成框剪体系啊
回复