为什么电费会差这么多?1月26日去现场拍了些照片.在155至157楼
hazxt
hazxt Lv.3
2009年12月29日 15:08:19
只看楼主

为什么电费会差这么多?如何才能提高和稳定电压?最近在工作中遇到一个难题:1、分表和总表的电费差额相当大,每个月10000元左右。2、电压不稳定,设备没办法正常工作。1、 工厂的产品:焊接的零件是很薄的不锈钢板(钢板厚度0.6~1.5),成品是工业用的保温不锈钢桶,有的小,有的大,大的直径有2米左右。2、 工厂负荷:2台功率55KW的两相焊机,由于电缆太小,现在只能用其中的一台,电流在100A左右;5台功率只有几KW的焊机;2台7.5KW的空气压缩机;一台剪板机,一台钢板较平机;两个办公室及厨房的用电设备;

为什么电费会差这么多?如何才能提高和稳定电压?
最近在工作中遇到一个难题:1、分表和总表的电费差额相当大,每个月10000元左右。3、 设备的用电性质:都是短时负荷,对电源冲击大;焊机对电压的稳定性要求高,电压波动太大会导致焊不透或烛穿,这些焊机都是自动焊机,焊接时间还是较长在3~10分钟左右,和平时的手工电弧焊机不同,手工电弧焊机的时间很短,可能只有几秒至几十秒。
4、 现在用电情况:只要55KW焊机不开,整个厂电流在20至40A 左右,电压满足要求,其它焊机及办公和照明设备等均能正常工作。大焊机开机后,电流120A左右,偶尔会到140多A,其中一相的电压只有340V左右,导致其它所有设备工作不正常,谐波有60%,但不记得是电压谐波还是电流谐波 ,由于以前装无功表,不知道功率因数是多少。
5、 供电及计量方案:该工厂2009年3月左右搬到工业区,工业区变压器是315KVA,电房计量表是多功能电度表,该计量表经过供电局计量检验,供电局通过该表向工业区收费。工业区从电房把电源引到80米左右(该段电缆较大,但不清楚具体规格),装一π接箱,一部份厂家从这π接箱分电。该工厂从这π接箱分电,并在此装了一个三相四线电度表作为分计量,互感器变比150/5,型号是DT86型机械式电表。从此电度表到车间还有400米左右的距离,此段电缆50平,车间也装了一个DT86型机械式计量电度表,互感器变比150/5。
6、 问题:1、自从该工厂搬来工业区后,工业区工厂分电表电度总和和电房电表的电度有差异,按工业区的电费单价计算少10000元左右,这部份电费没人出,工业区就不愿为该工厂供电。分计量处的计量电度和车间的计量电度基本一至,不明白为什么会有电度差,所以工厂不知道原因前也不原多付这部分电费。2、由于进线电缆小,只有50平方,在焊机工作时,电压太低,其它设备工作不正常。
7、 解决方案:计划加装一台反应时间最短为20毫秒的谐波动态补偿电容柜,容量50KVA,用以提高配电电压及功率因数。电容柜12月1日安装,经过一个月的试运行,功率因数有0.96,但是电费还是差这么多,电压也没有大的提高。
8、 现场测量参数情况(由于参数快速变化,记录后面参数时,前面的参数已发生了变化,下面参数只能反应大致情况)
8.1加电容柜前,
A、大焊机没工作:
相序 相电压 电流 功率因数
A 226 10 0.427
B 222 11 0.87
C 226 9 0.977
B、大焊机工作:
相序 相电压 电流 功率因数
A 228 12 0.4
B 212 139 0.09超前
C 208 146 0.7

8.2加50KVA容量,反应时间20毫秒的谐波动态补偿电容柜
A、大焊机不投入时参数如下:
相序 电压 电流 功率因数
A 227 11 三相平均0.96
B 224 10
C 227 9
A、改造后,大焊机投入运行的情况:
相序 电压 电流 总功率因数
A 226 10 三相平均0.96
B 216 119
C 208 125
9、 求教大家:1、电费差的原因。2、现在的供电电缆是50平方.如果换需要多大的电缆?分别按一台大焊机投入和两台投入计算。
10、 配电示意图:

11、 现在情况:加装电容柜后,电费还是差这么多,电压不稳定没解决,2010年1月21日去现场了解情况,从2010年1月13日开始,工业区停止供电,工厂自己借用了一台150KW的发电机,配电用70平方的电缆,并且小的每台焊机都配了稳压器,但是电压还是同样不稳定,在焊机使用时,其它设备使用还是不正常,照明灯闪的很厉害。我认为是发电机功率太小,受负荷投入切出影响太大。
以后有什么情况及时向大家汇报。

[ 本帖最后由 hazxt 于 2010-1-26 16:20 编辑 ]

照片 006.jpg

免费打赏
hazxt
2009年12月30日 21:18:13
22楼
以上是09年5月、6月、9月的工厂向工业区的电费缴费单。
回复
姜振祥
2009年12月31日 08:59:12
23楼
这种情况建议您安装分相补偿啊,对每项的功率因数进行检测,分别进行补偿啊 最好是动态补偿啊 因为你们的焊机是冲击性负载啊
回复
hazxt
2009年12月31日 09:33:36
24楼

哦,没错,我现在是安装了动态谐波补偿,先考虑用分相补偿,但是有的行家建议用三相,所以最终用了三相补偿,现在功率因数还不错,有0.96.
回复
dqzdhyl
2009年12月31日 09:49:49
25楼
以电房总表计量为准,你厂两个分计量表读数不会有问题。至于误差应由供电部门解决。产生的原因可能是供电部门线损等引起,现在供电部门黑着里、不转变为用户服务理念、想办法吭用户。
回复
hazxt
2009年12月31日 10:27:55
26楼

电房是总表,由工业区以此为依椐向供电局交电费,每个厂在相应的地方装有分电表,每个工厂以分表为依椐向工业区管理处交电费。这个厂没有搬来时工业区没有存在差额问题,这个工厂搬来后产生了较大的电费差,让其他厂分摊别人肯定不原意。供电局只管电房的配电柜,再往下配电就是工业管理区自己的事了,和供电局没有什么关系。
回复
hbc789
2009年12月31日 11:05:32
27楼
有没有查明中间有人在偷电呢?
回复
hazxt
2009年12月31日 11:42:01
28楼

这个应该不可能,因为电线都埋在马路边上的,看得很清楚,要偷这么多电好象也太夸张了些。
回复
dqzdhyl
2009年12月31日 17:04:06
29楼
隔电房100米左右装了一个分计量表,从分计量表到车间还有400米左右的距离,车间也装了一个计量电度表,两表计的电度差不多。
1、你厂计量电度表不会有问题;2、电房距第一个分计量表100米左右,难道和电房总表误差有这麽大?不可能。3、建议找找其它原因。
回复
dqzdhyl
2009年12月31日 17:07:26
30楼
1、你厂100米线路中间有人偷电;2、电装房去其它厂电表间有人偷电。
回复
xia510231
2009年12月31日 18:59:32
31楼
50的电缆太小了,到了末端电压降太大。
回复

相关推荐

APP内打开